水流不足保护,压缩机无法启动
summer_stars
2008年02月01日 14:37:16
来自于中央空调
只看楼主

一家用中央空调,室内水循环空气盘管。在一次换上新泵启动正常,过后两个月,再开机发现,水泵正常运行,然后发出水流量不足的信号,随后所有机组停止运行,不管是白天还是晚上都如此。经检查,供水流量没什么问题,水泵启动正常,就是在循环泵运行一段时间后发出报警然后就无法进入到启动压缩机状态。靶式流量计无论是短接还是断开都没有解决问题。打开排气阀直冒水,没有大量积气;水管拧开水量很足。请问有哪些问题会导致这种情况?

2008年04月22日 13:30:57
32楼
水流是否不够,压缩机是否缺媒介,整个机组是否稳定运行,压缩机供水应该都没什么问题
回复
dianhuang
2008年06月11日 09:57:48
33楼
换热器温感有问题 或 换热器效率低有堵和脏的可能 来不及换热所至
回复
ylttzkx
2008年06月11日 13:26:54
34楼
用中央空调多数是板换,多半是板换堵了,我也遇到过,费了很大劲,从板换泄水孔处掏出一块稍大的焊渣后搞定,板换很怕局部堵塞,还是加一个密点的过滤器吧.
回复
hjh98
2008年08月11日 14:57:29
35楼
是不是模块的,故障复位即可。这是故障误报,或水流开关两端直流管段不够引起误报。
回复
950677
2008年08月11日 15:30:22
36楼



可以以下方法试试:
一、将水流开关换成普通叶片式水流开关试试。
二、检查主机到水流开关线路有无断线,以及主机控制
三、将主机连接水流开关的两条线短接,看主机能不能启动,如果还是不能启动,那就是主机问题了,联系厂家了。
回复
z-x-g
2008年08月13日 17:08:07
37楼
听楼上说做没错:lol :lol
回复
53117146
2008年08月21日 18:59:22
38楼
小弟 路过 进来 看看 进来学习学习 还望大家多多指教~!!~!~!~!
小弟 路过 进来 看看 进来学习学习 还望大家多多指教~!!~!~!~!
小弟 路过 进来 看看 进来学习学习 还望大家多多指教~!!~!~!~!
回复
53117146
2008年08月21日 19:11:21
39楼
吊顶空气处理机不装二通阀怎么调节室内温度
请问下 我们做的水机,我们商场里面安装的吊顶空气处理机都没安装二通阀,现在我门怎么实施对室内温度的控制啊。
回复
guanyeyi
2008年08月22日 09:45:18
40楼

举双手、双脚赞成!:lol
回复
whaoling2005
2008年11月23日 21:48:55
41楼
应不会有这种问题,我们一般情况就是先短接流量开关运行一会排排空气就好了
回复