一家用中央空调,室内水循环空气盘管。在一次换上新泵启动正常,过后两个月,再开机发现,水泵正常运行,然后发出水流量不足的信号,随后所有机组停止运行,不管是白天还是晚上都如此。经检查,供水流量没什么问题,水泵启动正常,就是在循环泵运行一段时间后发出报警然后就无法进入到启动压缩机状态。靶式流量计无论是短接还是断开都没有解决问题。打开排气阀直冒水,没有大量积气;水管拧开水量很足。请问有哪些问题会导致这种情况?
·紧急啊! ·世上最经典的25句话 ·母鸡有外遇后公鸡经典对白 ·古代元宵节的奔放:偷菜偷灯偷女人 偷者无罪 ·性服务绝对不能合法 ·听说这个故事 笑死了100多人,笑了的都要回贴!
回复
23楼
我的系统也出了这样的问题,但最终发现是因为部分管道部位结冰,造成管道阻塞,水量够但流量不足~~
不知道楼主是不是同样原因~
回复
24楼
我也遇到过这样的问题。主要原因是管道或换热器堵塞。
清洗管道及风盘阀门。
反冲换热器。
回复
25楼
此情况属于系统堵塞,根据现象有几种可能:供水电动阀开启不好;在制热情况下换热器结垢堵塞;风机盘管过滤器堵塞等。
回复
26楼
这两天开开又可以运行了,但运行了半个小时后又出现压缩机过载保护停机.水冷机怎么就那么多麻烦,远远没有vrv的省事,还不如用挂壁分体空调呢
回复
27楼
这个问题有点麻烦。
回复
28楼
控制部分的问题,要拿到厂家的电路图,一一检测然后找出答案,是什么型号的机器?
回复
29楼
水流是否不够,压缩机是否缺媒介。
回复
30楼
整个机组不稳定运行,压缩机供水应该都没什么问题
回复
31楼
可能电器误报