一家用中央空调,室内水循环空气盘管。在一次换上新泵启动正常,过后两个月,再开机发现,水泵正常运行,然后发出水流量不足的信号,随后所有机组停止运行,不管是白天还是晚上都如此。经检查,供水流量没什么问题,水泵启动正常,就是在循环泵运行一段时间后发出报警然后就无法进入到启动压缩机状态。靶式流量计无论是短接还是断开都没有解决问题。打开排气阀直冒水,没有大量积气;水管拧开水量很足。请问有哪些问题会导致这种情况?
1.风机盘管进水管装有Y型过滤器检查有没有轻微堵塞
2.水泵进水口有无Y型过滤器检查有无轻微堵塞
3.检查机组高低压压力表高压是否过高或过低,低压是否过低或过高
4.水泵是否反转
5.机组控制部分误操作
回复
13楼
1,2,3,4均无问题
5无法判断
回复
14楼
水流开关无论短接还是断开,冷机都报警水流不足,只能说明控制部分出项问题。
回复
15楼
同意“tebieguanzhuni”的意见,属于控制部分故障,或靶流到主控间有断线可能!
回复
16楼
合同文件自动生成与管理系统 摘要:建设工程施工合同文件自动生成与管理系统,欢迎使用参考! 推荐人:guolp78 发布:2008-01-28 阅读0次 / 评论0条
回复
17楼
同意tebieguanzhuni意见
回复
18楼
1.可能系统有气体;
2.二通阀流量分配不均匀。
回复
19楼
电气专业工程设计,施工安装,运行、检修、管理以及科研教学人员阅读,也是电气专业大中专院校的常用参考书
回复
20楼
电气专业工程设计,施工安装,运行、检修、管理以及科研教学人员阅读,也是电气专业大中专院校的常用参考书
回复
21楼
控制出问题。你这个问题就是压缩机没法启动,不要跟水泵联系起来
回复