水流不足保护,压缩机无法启动
summer_stars
2008年02月01日 14:37:16
来自于中央空调
只看楼主

一家用中央空调,室内水循环空气盘管。在一次换上新泵启动正常,过后两个月,再开机发现,水泵正常运行,然后发出水流量不足的信号,随后所有机组停止运行,不管是白天还是晚上都如此。经检查,供水流量没什么问题,水泵启动正常,就是在循环泵运行一段时间后发出报警然后就无法进入到启动压缩机状态。靶式流量计无论是短接还是断开都没有解决问题。打开排气阀直冒水,没有大量积气;水管拧开水量很足。请问有哪些问题会导致这种情况?

2008年02月02日 14:25:27
2楼
顶上
回复
guzhijian@co163
2008年02月02日 19:30:51
3楼
没有遇到过,是否是冷冻机问题.水流开关短接还是显示断水的话,应该是机组有问题把.
回复
leaflying
2008年02月03日 09:37:50
4楼
水泵电流是否正常?水路是否畅通?停机时两器温度如何?
回复
wu.ye
2008年02月03日 20:39:11
5楼
是否能排除电器误报的可能?             
回复
summer_stars
2008年02月03日 21:25:48
6楼
水路畅通。注意到曾经正常运行过没问题,而是过了一段时间发生这样的问题。水泵正常,是刚换上的。
回复
ksfh123
2008年02月12日 21:39:20
7楼
看看末端的过滤器有没有堵住。还有一定要检查系统中是否有气,我这边就出现过那样的问题,有气堵,我后来是把盘管的回水管上软管打开,开启阀门放气,那个气量把我都吓到了,开始打死不相信里面有那么多气!还有一点,你检查你的主机的换热器的压差旁通管是否堵了!把厂家的人叫过去一起检查检查!
回复
summer_stars
2008年02月13日 14:42:20
8楼
谢谢回答问题。靶式流量计短接或断开都解决不了问题。
回复
superzhu0718
2008年02月13日 14:59:06
9楼
是不是循环水泵的水流量太小了,也许是哪个阀门被关小了或者是水泵出问题了
回复
荔枝兔
2008年02月13日 21:16:53
10楼
先开水泵,等水泵正常运行后,再启动主机。
回复
summer_stars
2008年02月14日 20:36:05
11楼
水泵正常运行,无法进入到启动压缩机状态。
回复

相关推荐

APP内打开