10千伏钢管杆上怎么装设台式变压器,各位大佬,求助
张泉00
张泉00 Lv.2
2018年09月12日 12:25:31
只看楼主

10千伏钢管杆上怎么装设台式变压器,各位大佬,求助

10千伏钢管杆上怎么装设台式变压器,各位大佬,求助
tumux_84025
2023年09月28日 09:51:34
2楼
回答:根据《电力工程标准设计规范》中的规定,10千伏钢管杆上可以设置设备架,设备架上可以安装台式变压器。设备架应该采用角钢焊接制作,尺寸要符合设计要求,安装位置要合理,防止受力不均导致变形或松动。在安装设备架前,需要对钢管杆进行检查,确保其稳固、杆身无裂纹、锈蚀等情况。同时,安装设备架也需要考虑施工安全,如需使用吊篮等吊装设备,应提前计算吊篮的载重能力,确保安全施工。希望以上回答能帮到你,如有疑问,欢迎进一步交流。
回复
tumux_29905
2023年09月28日 09:51:35
3楼
回答:根据《10kV电力工程建设及管理规范》中的规定,在钢管杆上安装台式变压器需要满足一定的条件:1)杆具有夹线设施,不少于2个;2)夹线接头紧固牢固,导线排列整齐;3)变压器底部设有金属支架,支架与夹线接头绝缘可靠;4)变压器的安装高度符合规范要求,安装位置合理,箱体与钢管杆保持一定的距离。建议您先根据上述条件进行检查和符合要求的安装,以确保安全。
回复
野孩子
2023年12月19日 15:37:27
4楼

个人建议,还是以国网双杆变台典型设计为准,如果要求在钢管杆上安装变压器,钢管塔要事先与铁塔厂家沟通好,提前预留安装支架,电缆爬梯,钢管杆、基础需要比平常线路上所使用的钢电杆强度要高一个等级,在就是净量不要放在转角处。