现在手头有一个项目,要实际两个厂区内10kV双回路供电线路,甲方要求需要采用钢管杆,以前设计的都是采用水泥电杆,也有03D103图集参考,现在选取双回路钢管杆型的话,金具怎么选取?还是按照水泥电杆的么?可是水泥电杆只有单回路的啊,双回路的就只是简单的叠加?我现在手头有一个厂家的资料 是不是按照他们资料选取他们的杆型就可以了 金具他们就配齐了 ? 在线等急!!!!
现在手头有一个项目,要实际两个厂区内10kV双回路供电线路,甲方要求需要采用钢管杆,以前设计的都是采用水泥电杆,也有03D103图集参考,现在选取双回路钢管杆型的话,金具怎么选取?还是按照水泥电杆的么?可是水泥电杆只有单回路的啊,双回路的就只是简单的叠加?我现在手头有一个厂家的资料 是不是按照他们资料选取他们的杆型就可以了 金具他们就配齐了 ? 在线等急!!!!
2楼
回复
3楼
同钢杆厂联系,让他们配金具,你给出地面以上的杆高要求、几个转角,几个内张和终端。
回复
4楼
用什么杆型应该根据你的设计条件确定。一般来说,10kV直线可以采用水泥杆的,转角采用钢管杆,至于金具,可采用与水泥杆一样的金具,也可重新设计,只要金具和钢管杆结构配套就可以了。
回复
5楼
选水泥杆省钱多了 建议直线杆选用水泥杆,转角、终端选用钢管塔
回复
6楼
采用钢管杆设计,需要:(1)提供线路的气象条件、安全系数、导线规格、转角度数、呼高等参数;(2)由钢管杆厂家根据此资料选择钢管杆,确定钢管杆的重量、底部弯矩、地脚螺栓等;(3)设计院再根据厂家资料进行基础制作等。
回复
7楼
厂区内10kV用钢管杆?
够有钱的,一般用水泥杆就够
回复
8楼
楼主好像没有设计过线路吧,金具和电杆没关系!!!!
回复
9楼
钢管杆是结构设计横担的尺寸等,给电气的预留金具挂点,电气的只考虑金具悬挂即可
回复
10楼
水泥杆是电气的选用成型的电杆类别,确认电缆高度、尺寸,再设计横担及固定方式,一般是报箍固定,金具挂在横担上
回复
11楼
按甲方要求用钢管杆,增加的投资相对于建厂投资不值一提,厂区内用钢管杆即美观又安全,寿命也长,甲方有前瞻眼光。
回复