1序言电气工程(ElectricalEngineering)是现代科学技术领域的核心内容之一,也是贯穿现代建筑工程的一项重要的而且必要的技术工程,主要由照明配电系统、防雷接地系统、闭路电视系统以及宽带网系统等组成。当前,建筑电气工程施工中还存在着这样那样的质量问题,特别是布线问题,影响了工程的安全和居民的健康。如何通过提高电气工程施工的质量来规避这些问题,是当前建筑工程中的重要课题。 2电气工程施工中常见的布线问题
2.1电气施工中的管内布线问题在电气工程施工过程中,施工人员由于工作疏忽或偷工减料经常可能给工程布线带来如下一些问题:
2.1.1在进行穿线时,管口没有装护口帽,结果造成导线绝缘层被划伤,降低了导线的绝缘强度。
2.1.2没有将相线即火线接入开关,而且没有接在螺灯头的舌簧上,给居民用电带来了严重的安全隐患,增加了电击事件的概率。同时,将相线与零线和接地线的颜色混淆也是相线为接入开关的重要原因,所以经常会发生相线未进开关,而零线进入了开关,即导致耗电量的增加,也导致了电击事件的发生。
2.1_3按照电气工程施工的原则,同一回路的电线应该在同一根穿管内,但在实际的施工过程中,有施工单位为了节约材料或省事,经常将不同回路的电线塞在同一根穿管里面,结果导致管内的导线过多,很容易导致电线在管内扭结,给居民的用电带来安全隐患。同时,按照电气旅工原则,是不允许在管内有接线的,但是有的施工单位或工人经常偷工减料,在管内使用带线头的电线,结果给居民用电带来了给为严重的安全隐患。
2.2电气施工中的导线连接问题在建筑工程电气施工过程中,导线连接是经常被轻视或忽略的问题,容易导致了导线发热、线路的压降过大,甚至引发断路等后果。这些问题主要体现在以下几个方面:
2.2.1导线绝缘层的剥削方法不正确。不同的导线,需要用不同的剥削方法削去绝缘层,但是很多的施工工人为了省事,经常是采用小刀在导线周围转圈剥削,结果导致线芯收到损伤,在线芯上留下了连续的伤口。
2.2-2导线并头连接时,有的施工单位违规使用廉价的、未经有关部门鉴定的压接帽,结果导致导线之间不能正常连通,给居民用电带来不便,有的施工单位使用了规定的压接帽,但是在多股铜线连接设备或接线端子时,没有按规定使用铜接线鼻子和压接钳,或者没有进行烫锡处理。在进行并头焊接的时候,经常也会出现焊肉不饱满的现象,导致接头脱落。
2.3电气施工中的管路敷设问题在施工过程中,由于施工单位或个人对管路敷设的重要性认识不足,经常发生偷工减料或一刀切的方式来敷设管路,给居民用电带来安全隐患。如:
2.3.1在对暗配管进行安装时,可能出现暗配管穿过了混泥土基础或伸缩缝。
2.3.2在对配管进行煨弯的时候,由于粗心大意可能出现裂痕、凹扁及烤变色、烤伤等现象。
2_3_3按照规定,对于所有的金属管都必须做接地处理,但是有的施工单位或个人要么都不接地,要么部分材质统统接地,结果有可能引发用电事故或增加了施工成本。
2_3.4金属导管与金属盒(箱)之间缺乏可靠的电气连接,从而未形成可靠的电气通路,容易造成漏电、点击等安全隐患,威胁居民的人身安全。..
3提高电气工程施工布线质量的对策
3.1电气施工中管内布线问题的解决对策
3.1.1在进行管内穿线的之前,必须在管口上安装专门的护口帽,以防止导线被划伤,同时要杜绝先穿线后装护口的帽的错误做法。对于没有丝口的穿线管,也应该在穿线前带上塑料内护口,严禁划伤导线的绝缘层。’
3.1.2必须将相线接入开关,并且截止螺灯头的舌簧处,如果接错了.,.必须返工。同时,必须分清楚相线(也叫火线).、零线(也叫中性线)N和接地线(也叫保护线)PE的颜色,不能混淆,在动力电缆中黄色绿色红色分别代表A相B相C相(三相火线)蓝色代表零线,黄绿双色代表接地线。
3.1_3在进行穿线的时候,必须按照相关规定,同一回路电线应穿入同一根管内,且管内电线的总数一般不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的4O%,不同回路、不同电压、交流与直流、不同信号的导线不得穿入同一管内,如果管路较长或有较多弯道时,应在管内加入适量的滑石粉。同时,所有线路在穿线管内不得有接头和扭结,如有接头必须更换,或者在接头处设接线盒。
3.2电气施工中导线连接问题的解决对策
3.2.1导线连接之前必须剥去绝缘层,除掉氧化膜,再进行连接、施焊、包缠绝缘。在剥削绝缘层的时候,必须根据不同的导线使用不同的方法,4ram2一下的单层导线一般使用剥削钳或电工刀,不允许用刀在导线周围转圈切割绝缘层的方法;多层绝缘导线一般采用分段剥削的方法,用电工刀剥去外层编制层,并留有约12ram的绝缘台,线芯长度随接线方法和要求的机械而定。
3.2.2在导线连接时,应该按导线的规格和根数选用适号、经有关部门鉴定合格的压接帽,不准在工程中使用廉价的、未经有关部门鉴定的压接帽。在多股铜线连接设备或接线端子时(每一个接线端子最多只能接两跟导线,如果超过了数量,必须增加T接装置,以保证接触良好),必须按规定使用铜接线鼻子和压接钳,由于各家压接帽制造厂生产的压接帽,铜管内径有差异,因此使用哪一家厂生产的压接帽,就应当使用该厂配套的压接钳,严禁用钢丝钳压接。
3.3电气施工中管路敷设问题的解决对策
3.3.1在进行暗配在混凝土里面的配线管,必须设置不少于15mm的保护层,对于消防管线,其保护层还要厚,不得少于30ram,并且,抹面水泥砂浆的强度应大于M10,以防止暗配管穿过混凝土的基础或伸缩缝。对于成排的管道,应该支模并浇混泥土或贴钢丝网粉刷。在施工的过程中,一定要保证各种管子的畅通,向上的管口还应该使用管堵进行临时的封堵。
3.3.2在进行金属配管煨弯的过程中,使用的弯管器或磨具应该和导管的管径及其弯曲半径相一致,并在导管中灌入细砂,用电炉进行间接煨烤或者用火直接煨烤,同时必须注意配管的受热面接要大,而且受热也要均匀,在熟练的技术工人的操作下使用煨弯磨具一次性煨成。如果配管在煨弯的过程中出现了裂痕、凹扁或烤变色、烤伤等情况,必须换用新的配管。
3_3_3在建筑电气施工工程中,当lkV及以下配线工程的金属电线保护管与管之间采用螺纹连接时,管箍两端必须作跨接接地线不过,对于跨接接地线的导线材质、截面积以及连接方法等,目前业界还没有统一的规定和要求。在一般情况下,我们都按照《电气装置安装工程lkV及以下配线工程施工及验收规范》(GB5O258-96)(以下简称《规范》)进行施工。在《规范》第2.2.6.1条中规定了,“当黑色钢管采用螺纹连接时,连接处的两端应焊接跨接接地线或采用专用接地线卡跨接。”《规范》第2.2.6.2条中规定了,“镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接接地线宜采用专用接地线卡跨接,不应采用熔焊连接。”
3_3.4金属导管与金属盒(箱)必须与保护线(PE线)有可靠的电气连接,使其连成可靠的电气通路,确保居民的用电安全4小结在建筑电气工程旖工的过程中,由于管理规范的不完善,施工单位或个人的机会主义行为,他们总是以偷工减料、省事省力、成本最小等来做出有利于自己而不利于居民和社会的行为,结果造成了种种问题。在这些问题中,布线问题又是最基础的而且又最关键的问题之一,布线工作的质量高低直接影响着后续工作的开展和工程的整体质量。因此,认真把握和严格执行现行的规章制度和行业规范,结合工程的实际情况,认真进行电气工程的布线工作,及时发现并纠正问题,从而有效地提高工作的质量和效率,建造高水平的、宜居的建筑产品,为保护人民的生命和财产安全做出了应有的贡献。
来源:工程科技杂志
如有侵权,联系删除