17层剪力墙结构中的梁超筋问题
zhkzh3002008
2008年01月31日 21:17:08
来自于砖混结构
只看楼主

一个17层的住宅楼,剪力墙结构,调整模型过程中发现,主要几项比如剪重比,位移比,扭转周期和第一平动周期的比值,偶然偏心等等计算都已经满足要求了,就是个别地方的梁超筋,加大截面,作成铰接都试过了,无论如何都调不过去,或者就是这个地方的梁调好了,超筋转到其它梁去了.对这种情况我该怎么办?请高手指教.

一个17层的住宅楼,剪力墙结构,调整模型过程中发现,主要几项比如剪重比,位移比,扭转周期和第一平动周期的比值,偶然偏心等等计算都已经满足要求了,就是个别地方的梁超筋,加大截面,作成铰接都试过了,无论如何都调不过去,或者就是这个地方的梁调好了,超筋转到其它梁去了.对这种情况我该怎么办?请高手指教.
免费打赏
xjgqs
2008年02月01日 14:27:40
2楼
估计梁比较窄,有次梁距离支座比较近,把梁加宽试试看。
回复
risan
2008年02月05日 21:52:36
3楼
楼主说的是筒体附近吗?可定义为连梁
回复
zzyzdzz@co163
2008年02月13日 09:59:16
4楼
是否能将此部位的梁取消???
回复
zhkzh3002008
2008年03月16日 12:24:38
5楼
不是在筒体附近,也不能取消.
将塔四周梁设置为连梁问题后已解决
谢谢各位热心人