该这样来理解PKPM对短肢剪力墙轴压比定义吗
soutayoo
soutayoo Lv.4
2008年01月31日 20:36:49
来自于PKPM
只看楼主

最近看到一个例子,对PKPM轴压比定义不解,望指教。案例如下:基本情况:房屋高度30几米,7度区,2类场地,短肢剪力墙结构体系,剪力墙抗震等级为三级。(以上为PKPM中输入信息)出现状况:底部加强区一L型短肢剪力墙(高宽比长边为8、短边为2,墙厚200)轴压比大于0.5——飘红!其中L型长边为0.50,短边为0.51.

最近看到一个例子,对PKPM轴压比定义不解,望指教。
案例如下:
基本情况:房屋高度30几米,7度区,2类场地,短肢剪力墙结构体系,剪力墙抗震等级为三级。(以上为PKPM中输入信息)

出现状况:底部加强区一L型短肢剪力墙(高宽比长边为8、短边为2,墙厚200)轴压比大于0.5——飘红!其中L型长边为0.50,短边为0.51.
免费打赏
soutayoo
2008年01月31日 20:38:03
2楼
从现象可知,PKPM允许短肢剪力墙的最大轴压比为0.5。
根据《高规》7.1.2-3、4款
"3 抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.2规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用;
4 抗震设计时,各层短肢剪力墙在重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值的轴压比,抗震等级为一、二、三时分别不宜大于0.5、0.6和0.7;对于无翼缘或端柱的一字形短肢剪力墙,其轴压比限值相应降低0.1;"

那就意味着该墙肢的抗震设防烈度为1级,但根据7.1.2-3款该墙肢的抗震等级应为2级才是,PKPM是怎么让其提高为1级设防的?
回复
soutayoo
2008年01月31日 20:40:41
3楼
如果说抗震等级为2级,那么轴压比应为0.6,参照7.1.2-4款后半句“对于无翼缘或端柱的一字形短肢剪力墙,其轴压比限值相应降低0.1”,倒是可以将轴压比定为0.5,
但问题是该墙肢为L型短肢剪力墙,似乎又不满足条件。我查了《2005版SATWE用户手册及技术条件》,根据该文7.2.20条

“7.2.20剪力墙轴压比计算
《建筑抗震设计规范GB50011-2001》6.4.5条、《高层建筑混凝士结构技术规程》的7.2.14条和《混凝土结构设计规范》的11.7.13条,都规定了剪力墙轴压比的限值。
对于尺寸适中的T型,工字型等剪力墙截而,应当计算其全截面的轴压比,但结构中常常存在一些形状、尺寸不合常规的墙,计算其全截面轴压比是不合适的,由于这个原因,目前新规范程序给出各个直线端肢的轴压比(而不是整个墙截面的轴压比)。
剪力瑞的轴压比与柱的轴压比含义不同,其差异在于轴力的取值不同。在剪力墙的轴压比计算中。轴力取用的是重力菏载代表值的设计值。”

是不是说PKPM把L型墙肢分成两片独立的墙肢,再根据《高规》7.1.2-4款后半句将最大轴压比定为0.5。
新人入门,请多多指教。
回复
xjgqs
2008年02月02日 14:09:18
4楼
是不是你的翼墙太短了,不满足表7.2.16小注(高规),当做一字墙了?
回复
i530
2008年02月02日 16:27:11
5楼


正解
回复
soutayoo
2008年02月02日 17:37:33
6楼
原来如此啊,平时看书养成坏毛病只看大字不注意小字。
搞结构这一行还是要多留点心,来不得半点马虎啊。
感谢二位的帮助
回复
danielldeng
2009年02月05日 19:26:58
7楼
有收获,感谢各位大侠
回复
horizon_wm
2009年02月11日 12:28:47
8楼
坐着看看        
回复
mdjldk
2010年03月04日 13:09:23
9楼
剪力墙
回复
mdjldk
2010年03月04日 13:09:51
10楼
剪力墙
回复
mdjldk
2010年03月04日 13:10:28
11楼
iytiiuyiyt
回复

相关推荐

APP内打开