各位好!我是中央空调厂家的销售,有个案例想请教一下。有个项目业主是大工业,电网35kv供给它后自己内部变电配电给各建筑用。业主空调机房用了3台10kv供电的中央空调机组,现在觉得不够用,找我们新增1台。问了业主管电的,说冷站供电是按3台现有机组设计的,母排载流量就那么大,承受不了新增的机组,而且没有高压间隔了,也无法扩建。我想问一下,如果从冷站旁边的最近的建筑再引1路10kv电源过来,需要新增哪些设备,成本大概多少?新增冷机最大电功率881kw,需要380v电源。谢谢!
需要你旁边变电站引出10KV柜的相关参数。
有两种方案:
一、高压隔离柜一台。1600KVA的变压器一台。低压受总(建议3200A空气开关)一台。低压出线柜,一到N台。具体看你设备有多少?除了881KW的机组还有其他需要供电的设备吗?水泵机房什么的?需不需要电量的计量是高压计量还是低压计量?
二、高压受总柜一台,高压计量柜一台,变压器出线柜一台。1600KVA变压器一台。低压受总(建议3200A空气开关)一台。低压出线柜,一到N台。
方案一价格要比方案二价格便宜,但是安全性不如方案二好,如果两站距离太远的话还有一些其他设计。
kindboywsn:谢谢!目前还没去看现场,只是和业主沟通可能性。方案二设备大概多少钱呢?就是给机组用,不带水泵什么的负荷。