供暖锅炉温度烧不上去是怎么了
chi-zheng
chi-zheng Lv.2
2008年01月31日 10:40:53
来自于采暖供热
只看楼主

我单位地处兰州,有三台供暖锅炉(10T两台,15T一台),现燃煤地位热值为4900大卡左右,所带供暖面积为32万平方米,今年遇见七十年罕见的雪灾,室外气温已降至-20度,可锅炉出水温度怎么也超不过58度,10T炉内温度有620度左右,15T炉内温度有830度左右.请能人多多赐教了!

我单位地处兰州,有三台供暖锅炉(10T两台,15T一台),现燃煤地位热值为4900大卡左右,所带供暖面积为32万平方米,今年遇见七十年罕见的雪灾,室外气温已降至-20度,可锅炉出水温度怎么也超不过58度,10T炉内温度有620度左右,15T炉内温度有830度左右.

请能人多多赐教了!

免费打赏
f_jg2003
2008年01月31日 12:17:47
2楼
会不会时间长了锅炉效率降低了,另外所带的热用户挺多的,散热好的话,锅炉供不上也是可能的。
回复
liuyanmei07
2008年01月31日 14:50:45
3楼
看看你的燃煤量是否达到了设计要求,如果燃煤量不够证明燃烧不好,需要调整燃烧部分。如果燃料耗量够看看排烟温度是否太高,还有是否出现漏水严重而没有察觉。
回复
bengbengbeng
2008年02月01日 10:57:12
4楼
你也得说说回水温度、排烟温度。才好分析啊
回复
longyichuang
2008年02月01日 15:59:07
5楼
现在都什麽年代了啊,为什么你们的锅炉还在烧煤呢!
回复
zhangguangxin197
2008年02月01日 21:02:09
6楼
1.测一下循环流量,是否低温差、大流量运行?
2.锅炉燃烧是否正常?
3.关掉一部分支路,看水温变化。
回复
chi-zheng
2008年02月04日 10:29:20
7楼
我是楼主,今早供回水温度为60和46,10T炉烟气温度为170度左右,炉温620度左右,水流量230左右;15T炉烟气温度为122度左右,炉温830度左右,水流量230左右。
请多赐教!
回复
minyan11
2008年02月04日 12:16:35
8楼

天气原因,负荷过重。坚持几天,气温正在回升。
现在锅炉正在超负荷运转,请运行工、维修工等人员密切观察,保证运行安全……
回复
chinalnkydlzc
2008年02月05日 08:54:10
9楼
大流量,小温差运行的典型了.正如你所说的,以前没出问题是气温高的原因!调平外网,把流量降下来.
回复
zhao686868
2008年02月05日 13:57:21
10楼
你是否使用蒸汽锅炉,直接并入水暖系统,节流致使炉压升高水温升高,循环系统在锅炉出水端受制约,需求量增加时‘热’出不去。
可缓慢泄压,按热水炉操做。
回复
chi-zheng
2008年02月13日 15:23:46
11楼
依据人们常说的锅炉选型估算法:每平米30~100w,带32万平方米,两台7MW(10T),一台10.5MW(15T),好像也可以呀,而且炉子是02年新装的,每年也检修。请多帮助!郁闷!