高压开关柜断路器误合闸会怎么样?
赫兹曼电力
2018年08月28日 15:18:13
只看楼主

何为高压开关柜断路器误合闸? 未经操作自动合闸,合闸指示灯亮,电流有指示,即为误合闸。 发现误合闸时,应立即拉开误合闸的断路器,同时汇报调度。若拉开后再“误合”,应断开开关合闸电源,拉开开关,联系调度和有关部门。 是什么原因造成的?相应的解决手段? 1、  直流两点接地使合闸控制回路接地 检查直流系统是否接地 2、  元件某种故障原因,使开关合闸控制回路接通

何为高压开关柜断路器误合闸?

未经操作自动合闸,合闸指示灯亮,电流有指示,即为误合闸。

发现误合闸时,应立即拉开误合闸的断路器,同时汇报调度。若拉开后再“误合”,应断开开关合闸电源,拉开开关,联系调度和有关部门。

是什么原因造成的?相应的解决手段?

1、  直流两点接地使合闸控制回路接地

检查直流系统是否接地

2、  元件某种故障原因,使开关合闸控制回路接通

更换故障元件

3、  由于合闸接触器线圈电阻过小,且动作电压偏低,直流系统发生瞬间脉冲时,引起断路器误合闸

更换合闸线圈

4、  弹簧操作机构,储能弹簧锁扣不可靠,在有震动情况下,锁扣自动解除造成断路器自行合闸

调整机械机构,使之灵活好用

赫兹曼电力致力于为绿色电力提供优质的产品和服务,成为动态配电网时代的领跑者!了解更多赫兹曼电力产品,您可以访问赫兹曼电力官网,或请致电:400-603-2700。

赫兹曼水印.png

陕西赛普瑞电气
2019年04月10日 15:15:40
2楼
开关柜除湿除潮www.sxsepri.com
回复

相关推荐

APP内打开