赫兹曼电力为您带来高压开关柜断路器拒绝合闸常见故障及处理方法: 现象1:断路器不动作,红灯不亮 分析原因: 原因1: 控制电源不正常,控制或者合闸保险熔断 处理1:检查控制电压或者保险是否异常,否则调整或者更换 原因2:合闸转换开关接点不通 处理2:合闸转换开关接点是否异常 原因3:“远方、就地”转换开关投入错误 处理3:将“远方、就地”转换开关正确投入

赫兹曼电力为您带来高压开关柜断路器拒绝合闸常见故障及处理方法:


现象1:断路器不动作,红灯不亮

分析原因:

原因1: 控制电源不正常,控制或者合闸保险熔断

处理1:检查控制电压或者保险是否异常,否则调整或者更换

原因2:合闸转换开关接点不通

处理2:合闸转换开关接点是否异常

原因3:“远方、就地”转换开关投入错误

处理3:将“远方、就地”转换开关正确投入

原因4:断路器辅助触点不通

处理4:检查断路器辅助触点

原因5:断路器未储能

处理5:检查自动储能回路,否则手动储能

原因6:工艺连锁点未复位

处理6:检查工艺连锁回路,通知现场复位连锁点

原因7:机械机构故障

处理7:调整机械机构

原因8:综保合闸回路内部故障

处理8:检查综保内部合闸回路

原因9:合闸线圈烧坏

处理9:更换合闸线圈,查明原因后及时汇报调度


登录赫兹曼电力官网了解更多电气行业资讯!


现象2:执行跳闸指令时断路器不动作,绿灯不指示,电流表无变化

分析原因:

原因1:跳闸线圈烧坏

处理1:更换线圈

原因2:控制电源不正常

处理2 :调整电压至正常范围

原因3:断路器辅助触点烧坏或者转换开关接点卡住

处理3:更换辅助触点或转换开关

原因4:控制保险烧坏

处理4:更换控制保险

原因5:机械机构故障

处理5:调整机械机构,使之灵活好用

原因6:综保故障

处理6:检查综保回路,查明原因后应及时汇报调度


登录赫兹曼电力官网了解更多电气行业资讯!