一个200W的制冰机制冷系统,32℃工况下测试:
包河的风
2018年08月23日 08:07:53
来自于制冷技术
只看楼主

v 一个200W的制冰机制冷系统,32℃工况下测试: 1.灌注制冷剂R290 50g    蒸发温度要10分钟才重合:拉温平衡后温度入口-15, 出口-15, 冷凝器出口42℃,排气温度75℃ 2.灌注量改为60g,  蒸发温度要4分钟重合:拉温平衡后温度入口-12, 出口-13, 冷凝器出口45℃,排气温度80℃ 现在想把系统温度降到-15℃以下,且蒸发器进出口重合时间保持在5分钟以内,有什么好办法吗

v

一个200W的制冰机制冷系统,32℃工况下测试:

1.灌注制冷剂R290 50g    蒸发温度要10分钟才重合:拉温平衡后温度入口-15, 出口-15, 冷凝器出口42℃,排气温度75℃

2.灌注量改为60g,  蒸发温度要4分钟重合:拉温平衡后温度入口-12, 出口-13, 冷凝器出口45℃,排气温度80℃



现在想把系统温度降到-15℃以下,且蒸发器进出口重合时间保持在5分钟以内,有什么好办法吗


朝阳88
2018年10月18日 13:42:45
2楼
排气温度高,蒸发温度高,且出口温度低于入口温度,说明制冷剂灌多了。你单纯靠调节制冷剂灌注量就要多试验,290比较敏感每次改的少点。

包河的风: 我 想让蒸发器进口和出口温度平衡的快一点,回气又不结霜 有什么好办法呢