暖通空调设计禁忌:采用室内外计算参数的禁忌
暖通学院
2018年08月22日 14:56:17
来自于中央空调
只看楼主

禁忌1  供暖建筑物冬季室内风速不符合规定 【分析】对冬季室内最大允许风速的规定,主要是针对设置热风供暖的建筑物而言,目的是为了防止人体产生直接吹风感,影响舒适性。 【措施】设置供暖的建筑物,冬季室内活动区的平均风速,应符合下列规定: 1)民用建筑及工业企业辅助建筑,不宜大于0.3 m/s。 2)工业建筑,当室内散热量小于23 W/m3时,不宜大于0.3 m/s;当室内散热量大于或等于23 W/m3时,不宜大于0.5 m/s。

禁忌1  供暖建筑物冬季室内风速不符合规定


【分析】对冬季室内最大允许风速的规定,主要是针对设置热风供暖的建筑物而言,目的是为了防止人体产生直接吹风感,影响舒适性。

【措施】设置供暖的建筑物,冬季室内活动区的平均风速,应符合下列规定:

1)民用建筑及工业企业辅助建筑,不宜大于0.3 m/s。

2)工业建筑,当室内散热量小于23 W/m3时,不宜大于0.3 m/s;当室内散热量大于或等于23 W/m3时,不宜大于0.5 m/s。


禁忌2  空气调节室内热舒适性评价指标参数不符合规定

【分析】空气调节系统的能耗与许多因素有关,所以空气调节能耗的许多环节都有可能的潜力。假设空气调节室外计算参数为定值时,夏季空气调节室内计算温度和湿度越低,房间的计算冷负荷就越大,系统耗能也越大。

【措施】供暖与空气调节室内的热舒适性应按照GB/T 18049—2000《中等热环境PMV和PPD指数的测定及热舒适条件的规定》,采用预计的平均热感觉指数(PMV)和预计不满意者的百分率(PPD)评价,其值宜为:-1≤PMV≤+1;PPD≤27%。当工艺无特殊要求时,工业建筑夏季工作地点WBGT指数应根据GB/T 4200—2008《高温作业分级》的规定进行分级、评价。


禁忌3  休息室的室温标准不合理

【分析】炎热季节,根据生产工艺特性,适当调整高温作业人员的劳动休息制度,缩短持续劳动的时间,是恢复人员体力和调整生理机能的重要措施之一,尤其是对高温环境下从事间断性中、重体力劳动者来说,创造良好的休息环境更是十分必要的。

【措施】在特殊高温作业区附近,应设置工人休息室。夏季休息室的温度,宜采用26~30 ℃。


禁忌4  供暖室外计算温度采用不合理

【分析】在供暖热负荷计算中,如何确定室外计算温度是一个相当重要的问题。单纯从技术观点来看,供暖系统的最大出力,恰好等于当地出现最冷天气时所需要满足的热负荷是最理想的,但这往往同供暖系统的经济性相违背。研究一下气象资料就可以看出,最冷的天气并不是每年都会出现。如果供暖设备是根据历年最不利条件选择的,即把室外计算温度定得过低,那么,在供暖运行期的绝大多数时间里,会显得设备能力富裕过多,造成浪费;反之,如果把室外计算温度定得过高,则在较长的时间里不能保持必要的室内温度,达不到供暖的目的和要求。因此,正确地确定和合理地采用供暖室外计算温度是一个技术与经济统一的问题。

【措施】供暖室外计算温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。

注:“不保证”系针对室外空气温度状况而言;“历年平均不保证”系针对累年不保证总天数或小时数的理念平均值而言。


禁忌5  冬季通风室外计算温度采用不合理

【分析】冬季通风室外计算温度,应采用累年最冷月平均温度。

【措施】鉴于我国绝大部分地区的累年最冷月虽然出现在1月,但个别地区也有出现在2月或12月的,因此规定以累年最冷月平均温度作为冬季通风室外计算温度。



禁忌6 冬季空气调节室外计算温度采用不合理

【分析】考虑到设置空气调节的建筑物,室内热环境标准要求较高,如采用平均每年不保证5天的供暖室外计算温度作为新风和围护结构传热的计算温度,则冬季不保证小时数约为200 h,比夏季不保证50 h多了一些;为了使冬季的不保证小时数与夏季一致,把平均每年不保证1天的日平均温度作为空气调节设计用的冬季新风和围护结构传热的计算温度。经比较,这一温度值同美国等国家常用的标准比较相近。实践证明,一般情况下,冬季均能保证室内参数,其保证率是较高的,在技术上是可以达到要求的。

【措施】冬季空气调节室外计算温度,应采用历年平均不保证1天的日平均温度。由于这个参数对整个空气调节系统的建设投资和经常运行费用影响不大,因此,没有必要将新风和围护结构传热的计算温度分开。


禁忌6  夏季通风室外计算温度采用不合理

【分析】由于从1960年开始,全国各气象台(站)统一采用北京时间(即东经120°的地方平均太阳时)进行观测,1965年以来,各台(站)仅有北京时间14:00(还有02:00,08:00和20:00)的温度记录整理资料,因此,对于我国大部分地区来说,当地太阳时的14:00与北京太阳时的14:00,时差大1~2 h,相差最多的可达3 h。经比较,时差问题对我国华北、华东和中南等地区影响不大,而对气候干燥的西部地区和西南高原影响较大,温差可达1~2 ℃。也就是说,统一采用北京14:00的温度记录,对于我国西部地区来说,并不是真正反映当地最热月逐日逐时气温较高的14:00的温度,而是温度不太高的14:00,12:00乃至11:00的温度,显然,时差对温度的影响是不可忽视的。但是,考虑到需要进行时差修正的地区,夏季通风室外计算温度多在30 ℃以下(有的还不到20 ℃),把通风计算温度规定提高一些,对通风设计(主要是自然通风)效果影响不大,不需对此进行修正。如需修正,可按以下的时差订正简化方法进行修正:1)对北京以东地区及北京以西地时差为1 h地区,可以不考虑以北京时间14:00所确定的夏季通风室外计算温度的时差订正。2)对北京以西时差为2 h的地区,可按以北京时间14:00所确定的夏季通风室外计算温度加上2 ℃来修正。

【措施】夏季通风室外计算温度,应采用历年最热月14:00的月平均温度的平均值。


禁忌7  夏季通风室外计算相对湿度采用不合理

【分析】全国统一采用北京时间最热月14:00的平均相对湿度确定这一参数,也存在时差影响的问题,只是由于影响不大,而且大都偏于安全,可不必考虑修正问题。

【措施】夏季通风室外计算相对湿度,应采用历年最热月14:00的月平均相对湿度的平均值。

蒋以华
2018年08月24日 10:03:27
3楼
这么深奥!!
回复
隐为者
2018年08月28日 08:51:07
5楼
谢谢,在学习中
回复
隐为者
2018年08月29日 09:41:34
6楼
学习了学习了!
回复
清澈透底
2018年08月29日 15:51:07
7楼
讲的不错,谢谢楼主分享
回复
luochongchong
2018年08月30日 11:17:07
8楼
讲的不错,谢谢楼主分享
回复
洋儿
2018年09月03日 10:11:22
9楼
不错不错吧的可以可以
回复
老有所为
2018年11月21日 22:36:29
10楼
谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开