强弱电标准和规范说明都是要隔开的,是300MM。 ① 强弱电穿一个管后如果你想换线,真的真的很难。 ② 强电线路是发热的,会导致电力线路的绝缘和弱电线路的绝缘破损,绝缘破损后,所有的导线都可能和电力导线接触,然后就是高电压对弱电设备和人身的伤害,这是十分危险的事情。不过如果装修时不偷工减料,那一般的线路坚两三年内绝缘是没有事情的。所以临时用的强弱电可以穿一个管,长期用的还是老老实实分管吧。

强弱电标准和规范说明都是要隔开的,是300MM。

300924a8d3c94099bc7816f3b0380404.jpeg

8404efaea668497da098905f26b8dc43.jpeg


③ 时间长了,有电磁干扰。

以下情况都会出现干扰:

a、排线时强弱电交叉处未使用锡箔纸进行隔离保护

b、强弱电共用同一个电箱

c、强弱电底盒过于接近(最少间隔10cm)

d、为节省成本,强弱电共穿一根管

e、弱电线自身屏蔽层破损

252813ac251042d9aa42d5a85c171927.jpeg


光纤不导电,但光纤的加强芯通常是金属的,导电。还有绝缘破损的问题和导线的发热情况有关,见过一个大概23年的老旧小区的电力改造,其中电线都是铝芯的,由于铝线发热量大,绝缘都已经粉末状了,一碰就脱落了。这个小区没有发生事故可以说是幸运的了。

a9428eb6e70a4a4d8dbaeb8bc110818b.jpeg

再说强弱电管线距离,规范要求至少300mm,其中的原因也是防止管线老化后,电击事故的发生。只不过其中增加了一道保护管的隔离,装修保护管通常采用塑料的,是绝缘体。但是这个保护管也是会老化的。老化后一样会破损,一样会丧失绝缘性。所以强弱电管线如果条件不足,可以适当靠近,但是,最起码不要敷设在一个槽里,哪怕间隔30mm也安全得多。

至于插座间距,其实和管线的道理是一样的。规范上,强弱电插座200mm,电源插座和电视插座间距500mm。

规范操作

1c9a09b138f64e31a931926f4cd84e17.jpeg

① 通信电缆的终端与高压电缆的终端最小间隔450mm。

② 通信电缆的终端与低压电线的终端(在有牢固间隔物的情况下)最小间隔150mm。

③ 用户电缆可以允许与超低压(AC<42.4V,DC<60V)电线一起(捆绑)走线,且终端无需间隔。

3190c51ae6ed4d79bf45a5ebbe0649d9.jpeg

④ 用户电缆应与一些有害设备(诸如:避雷器、腐蚀性流体、温度超过60℃的物体等等)分隔,且其间距不得少于150mm。

f5d83aab6cfa47b4aa2ee9d975e38ea5.jpeg