应急灯算不算消防用电设备??什么叫设备?
zhoushu8
zhoushu8 Lv.12
2005年01月20日 20:13:15
来自于照明工程
只看楼主

这是个关键的问题,大家不要急着回答,想清楚再表态。这问题弄明白后,应急照明及消防的很多概念都可以澄清了,比如说,若不是消防用电设备,那就不一定非得专用回路。若为设备,那么就要专用回路供电,事实上应急灯接专用回路缺点太多,比如说工作回路停电,应急灯因为太可靠,所以不会自己点亮,反而此时一遍漆黑,岂不害人??偶觉得不能算设备,设备一般指水泵=空调机、风机、电梯等,灯具从来就没划为设备过,但它确实是做消防疏散用,个人的看法。

这是个关键的问题,大家不要急着回答,想清楚再表态。



这问题弄明白后,应急照明及消防的很多概念都可以澄清了,比如说,若不是消防用电设备,那就不一定非得专用回路。若为设备,那么就要专用回路供电,事实上应急灯接专用回路缺点太多,比如说工作回路停电,应急灯因为太可靠,所以不会自己点亮,反而此时一遍漆黑,岂不害人??

偶觉得不能算设备,设备一般指水泵=空调机、风机、电梯等,灯具从来就没划为设备过,但它确实是做消防疏散用,个人的看法。
免费打赏
gejils.w
2005年01月21日 12:35:08
2楼
我敢打赌,楼主的语文从小就不好!
回复
xujinzhan
2005年01月21日 14:03:07
3楼
理解规范的用意,个人以为应急照明应为消防用电设备,看高规条文不是把各种消防用电(设备)说到一起了吗
回复
balaba
2005年01月21日 14:23:47
4楼
主要安装专业设备和材料的划分界线

   1、电气:

  各种电力变压器、互感器、调压器、移相器、电抗器、高压断路器、高压熔断器、高压隔离开关、装置式空气开关、电力电容 器、蓄电池、交直流报警器、成套箱式变电站、共箱母线、封密式母线槽、成套供应的箱、盘、柜、屏及其随设备带来的母线和支 持瓷瓶均为设备。

  各种电缆、电线、母线、管材、型钢、桥架、梯架、槽盒、立柱、托臂、灯具、及其开关、插座、按钮等均为材料。

  低压开关、保险器、杆上避雷器、各种避雷针、各种绝缘子、金具、电线杆、铁塔、各种支架等均为材料。

  各种小型装在墙上的照明配电箱、0.5千伏安照明变压器、电扇、铁壳开关、电铃等小型电器等均为材料。

   2、通风:

  制冷机组、空调机组、空调器、各类风机、除尘设备、风机盘管、净化工作台、风淋室、冷却塔等均为设备;

  各种风管、风阀、风口、风帽、罩类、消声顺及其他部件和管件等均为材料。

   3、管道

  公称直径300毫米以上的阀门、电动阀门为设备;

  各种管道及管件、配件、金属结构件公称直径300毫米以内的阀门等均为材料;

  低压器具、卫生器具,供暖器具、现场自制的钢板水箱,及民用燃气管道和附件、器具、灶具等均为材料。

  4、消防及安全防范设备:

  火灭火系统中:隔膜式气压水罐(气压罐)为设备;泡沫灭火系统中的泡沫发生器,比例混合器为设备,其余均为材料。

  火灾自动报警系统中:报警控制器、联动控制器、报警联动一体机、重复显示器、远程控制器、消防广播控制柜、广播功放、录音机、广播分配器、消防通讯电话交换机、消防报警备用电源等为设备,其它均为材料。

  安全防范设备中:报警控制器、报警信号前端传输设备、无线报警发送设备、报警信号接收机、可视对讲主机、控制器、X射线安全检查设备、金属武器探测门、摄像设备、监视器、镜头、云台、控制台、监视器柜、支台控制器、视频切换器、全电脑视频切换设备、音频、视频、脉冲分配器、视频补偿器、视频传输设备、汉字发生设备、录像、录音设备、电源、CRT显示终端、模拟盘等为设备,其它均为材料。
回复
hitwb
2005年01月21日 14:29:59
5楼
楼上的资料是哪里来的
回复
zhoushu8
2005年01月21日 15:19:09
6楼
按定额的划分,灯具就不是设备,新的设计深度规定里,只要列设备表,原来的主要设备材料表取消了,新的设备表里就不包含所有的灯具,当然就不包括应急灯。
回复
qing_hee
2005年01月21日 15:19:11
7楼
按4楼的理解,消防用电设备就不包括应急灯了.
回复
zhoushu8
2005年01月21日 15:21:16
8楼


先别这么说啊
到底是设备还是材料,不是语文方面的事。
回复
balaba
2005年01月22日 14:17:12
9楼

本站论文里看的,呵呵
以前也对设备和材料分不清,没想到看了之后还用上了
回复
zhoushu8
2005年01月24日 10:00:40
10楼
若应急灯不算设备,那就没必要专用回路。

难怪现在所有的应急灯都是就地挂在照明回路上,也没看见消防部门反对。

我觉得,就地挂在照明回路上,实际上更安全,更可靠,也更容易满足切断工作照明后点亮应急照明的规范要求。
回复
江南小生
2005年01月24日 10:24:17
11楼
就是挂在普通照明回路上就行了,没有必要单独回路的
回复