本人初次做电的图,里面只有强电,弱电没有上传,期望各位师傅高手帮忙看看图!!不胜感激!!!!此工程为二类高层办公建筑。
本人初次做电的图,里面只有强电,弱电没有上传,期望各位师傅高手帮忙看看图!!不胜感激!!!!
此工程为二类高层办公建筑。
12楼
一个学习结构设计的好网站,链接如下:
http://bbs.cmiw.cn/index.php?fromuid=132447
回复
13楼
灯具密度太大,照明和动力混合,总负荷计算偏大,复杂化,管线敷设方式不明>>>>>>
回复
14楼
有分送再说一句:高压进线端不能带接地刀,safe柜样本有误,你想让进线接地短路?
回复
15楼
没细看, 图纸做得太粗了,比我第一次做的还粗 :) 第一次能做到这样是很不错了.
楼主不如还是挂个天正电气画吧,这样至少看起来很整洁很多,也专业很多.
1.在平面图走线方面,楼主所画的线有些是在线两端间连接? 另外不相交的线应是有断开的(例如见四层统计室),
2.开关要调一下方向,有些从图上看都面板一面都埋墙里了,假假也要弄得美观一些.必境这不是风景画,个性不能在这方面有所体现的. :) (见一层车库开关)
3.最好是将线连到相应的配电箱. 单看回路编号有时都看不清是引自哪一个配电箱,如果时在画不下,建议应在回路上注明是引自哪一个箱.
4.各个箱的进线末给出,不知接自哪里.怎样敷设.这方面太粗了.让别看不明白.
5.电气专业就是电气专业,在照明专业图纸中如果是小部分可以算了加注说明,但里头包括了整一套空调专业在里头,这样图纸看起来显得太乱了, 建议多看看别人的电气专业图纸, 人家可不会布上空调的, 退一步说就算你加上空调了,那应加上空调专业说明.
6.疏散脂示太乱,应急照明再确定一下!
以上是草草看一下图面.得出的结论.还有太多了, 懒得打字, 建议楼主多看一下电气的制图标准.
技术方面.
1 线槽走向,安装,图纸上没有详细体现.
2.不节能, 车库不是展厅.没那么高的照度!
3.系统图不详细,线的敷设方式没说明,这可关系到土建的预埋.
4.卫生间的灯具必须防水.
哎说了这些,能得多少积分呢? 最近穷呀! 哥们要是上面说说你认同的话, 送点积分怎样? :)
回复
16楼
楼上这位兄台实在是我等学习的楷模啊!佩服中....
回复
17楼
中国电气: http://www.cdq.cc
产品价格查询
回复
18楼
咦? 果然有利! 嘿嘿!
有分就好说! 再说说个人观点,各办公室一般设计的时候空调一般设计里给个分体机的空调插座就行了, 这也是考虑到节能, 如果中央机,则不要在平面图中体现出来, 只在配电箱中预留出相应的功率储备就行.具体由空调专业另行设计.
回复
19楼
.好像比较乱!
回复
20楼
我是做空调的,我们是不会设计空调的电,都是由电的来做,除了控制是由空调厂家(也是电气专业)来做,其他基本都是电的在做了。