求帮忙审图,提出合理意见
tht10536
tht10536 Lv.7
2008年01月30日 12:34:00
只看楼主

本人初次做电的图,里面只有强电,弱电没有上传,期望各位师傅高手帮忙看看图!!不胜感激!!!!此工程为二类高层办公建筑。

本人初次做电的图,里面只有强电,弱电没有上传,期望各位师傅高手帮忙看看图!!不胜感激!!!!

此工程为二类高层办公建筑。
2b2e8eccef3f13da3e5f.rar
1.7 MB
立即下载
免费打赏
bull213
2008年02月01日 22:15:54
22楼
哦也许我表述的不是很清楚, 我的意思是说,在空调配电方面,一般电气专业只给出接入点及位置! 但是这种是基于分体机与那种柜式的, 如果是中央空调或别的不确定位置的时候,一般就是需要空调专业的配合, 得到安装位置及功率,就可以设计了, 施工时是电气专业人员敷设电路, 也可以是代调专业的人来做!

如果没有配合的话那么做电气设计时就要学会估算空调的容量找个顺眼的地方丢上个空调播座就行了.电气设计人员一直都是这么干的,如果是开空间的话比如象别野那种干脆就在配电箱中预留出空调的所需功率就成!
回复
wzheven
2008年02月02日 21:23:16
23楼
如果是楼主第一次做的话可比我厉害多了,第一次我都做不了这样的。
不过感觉所有的东西都是一个模式下来的,感觉在5层整个乱了套,弱电机房配电箱平面图和系统图完全是两码事,而且根本也不知道从哪里引来;其他地方也很多;
一层车库照明回路引自哪个箱子不明确,一个回路带插座太多(虽然在这里应该没什么关系),很多插座都没有连,线路交叉的地方都没有断开;
应该用ALX表示照明配电箱,配电箱的编号差点把我弄晕了;
ALX(图中的)系统图和配电干线系统图不一致;
疏散指示漏掉了很多;
休息厅照明都是双回路电源?
有的装修房间就预留了配电箱,有的就没有预留,甲方要求吗?
另外干线系统图中不要写空调低压柜出线,让人很迷惑的。
最后还是很佩服楼主的。
回复
tht10536
2008年02月03日 22:11:53
24楼



你讲的也合理,不过一般都是把空调的功率提给配电专业,这个需要各个专业之间的配合.
回复
snmqjyg
2008年02月13日 11:10:31
25楼
是电气计算软件很全面的资料,确实是好东西!只可惜是限时板的。但是还是要感谢楼主!
是电气计算软件很全面的资料,确实是好东西!只可惜是限时板的。但是还是要感谢楼主!
回复
a399271080
2008年02月23日 11:22:31
26楼
佩服啊,跨专业设计,,看来我要好好像你学习了!!!加油
回复
tmydbm
2008年04月25日 12:31:20
27楼
对于一个8800平方的二类建筑,一路10KV+1台变压器+柴油机完全满足供电要求!

楼主选的变压器是一台400KVA+台500KVA。

建议设一台800KVA变压器+柴油机

回复
一吟一咏
2008年11月26日 10:12:35
28楼

我也是做空调的,毕业工作还没一个月,老总就叫我给做好的工程画电路,强电:L ,用你的图参考一下,反正是去糊弄甲方吧余款给了,实际上就没人知道到底电路怎么布的:time: :time:
回复