求帮忙审图,提出合理意见
tht10536
tht10536 Lv.7
2008年01月30日 12:34:00
只看楼主

本人初次做电的图,里面只有强电,弱电没有上传,期望各位师傅高手帮忙看看图!!不胜感激!!!!此工程为二类高层办公建筑。

本人初次做电的图,里面只有强电,弱电没有上传,期望各位师傅高手帮忙看看图!!不胜感激!!!!

此工程为二类高层办公建筑。
2b2e8eccef3f13da3e5f.rar
1.7 MB
立即下载
免费打赏
xudi1234
2008年01月30日 13:08:20
2楼
问题太太太多大了!

说一点:
对于一个8800平方的二类建筑,一路10KV+1台变压器+柴油机完全满足供电要求!

楼主选的变压器是一台400KVA+台500KVA。

建议设一台800KVA变压器+柴油机

平面问题就不多说了,有待完善!
回复
tht10536
2008年01月30日 13:24:54
3楼


问题肯定很多,这是第一次做。本人是做暖通的

建议收下了

中校同志是不是再来详细一点的建议


还有就是整样奖分(这个微不足道,关键是学习)

回复
qiqi19801209
2008年01月30日 13:56:16
4楼


私底下请他吃顿饭,喝点老酒,当面请教比较有效果;
呵呵!
回复
cindy2008
2008年01月30日 14:31:02
5楼
强~~楼主第一次跨专业做就上这么大的项目,实在让这些做本专业的人都刮目相看啊
回复
tht10536
2008年01月30日 14:44:14
6楼
每当你说出一句话,就是我的一次进步,真希望拜师,有人愿意收徒吗?

不管整么样,希望大家多提意见啊

回复
tht10536
2008年01月31日 09:47:13
7楼
自己顶一下,望各位多多提提意见
回复
wuhen1
2008年01月31日 10:28:12
8楼
日文??奇怪
回复
wstheonly
2008年01月31日 10:46:13
9楼
计量互感器准确度错,配电柜出线电缆不用阻燃和耐火,配电箱出线用就可以,电容柜刀开关可用QSA-400A,第二排的照明中性线也应该跟火线一样粗,CW1断路器可以整定0.68In么?好像一般都是0.65吧,请确认,断路器整定100A的用100A的壳架电流即可,还有......太多了
回复
tht10536
2008年01月31日 10:48:44
10楼
可能是你的字体有问题,国标打开就没问题,要不就是文字样式的问题了

回复
wstheonly
2008年01月31日 10:51:03
11楼
对,还有专变用高压计量就够了,低压计量不必了