20KV光伏电站,并网柜到接入柜用35KV的3*95的YJV22电缆56米,导致并网柜功率因数从0.99下降到0.85,是什么原因?
20KV光伏电站,并网柜到接入柜用35KV的3*95的YJV22电缆56米,导致并网柜功率因数从0.99下降到0.85,是什么原因?
56米的电缆不会使功率因素从0.99降到0.85的,找找其他原因吧。
全额上网,那么肯定是逆变器设置的原因,是发出还是吸收无功?逆变器可调范围很广。
自发自用余电上网,光伏出力,用户从系统吸收的有功功率减少,必然会导致功率因素下降,用户从电网吸收的有功功率变化率达到40%(减少,比如用户原来是用1000,现在只用了600)以上才可以导致功率因素从0.99变化道0.85,合理调整逆变器无功与用户无功补偿可以解决问题