20KV光伏电站,并网柜到接入柜功率因数下降,是什么原因?
潇湘来客
2018年08月16日 08:34:12
只看楼主

20KV光伏电站,并网柜到接入柜用35KV的3*95的YJV22电缆56米,导致并网柜功率因数从0.99下降到0.85,是什么原因?

20KV光伏电站,并网柜到接入柜用35KV的3*95的YJV22电缆56米,导致并网柜功率因数从0.99下降到0.85,是什么原因?
宁静致远行
2018年09月09日 16:20:05
2楼
谢谢楼主!
回复
拿酒来
2018年10月17日 10:15:49
3楼
无功补偿有没投放
回复
红苹果
2018年11月18日 21:47:30
4楼

56米的电缆不会使功率因素从0.99降到0.85的,找找其他原因吧。

全额上网,那么肯定是逆变器设置的原因,是发出还是吸收无功?逆变器可调范围很广。

自发自用余电上网,光伏出力,用户从系统吸收的有功功率减少,必然会导致功率因素下降,用户从电网吸收的有功功率变化率达到40%(减少,比如用户原来是用1000,现在只用了600)以上才可以导致功率因素从0.99变化道0.85,合理调整逆变器无功与用户无功补偿可以解决问题

回复
同道者已难寻
2018年12月03日 16:56:22
5楼
这种情况肯定不是电缆的原因导致的。
回复
luogang55555
2018年12月04日 10:42:10
6楼
4楼正解!
回复