请教:用不用阻燃电缆
wstheonly
wstheonly Lv.3
2008年01月30日 08:52:12
只看楼主

10kV 及以下变电所设计规范GB 50053-94第4.1.10条 由同一配电所供给一级负荷用电时,母线分段处应设防火隔板或有门洞的隔墙。供给一级负荷用电的两路电缆不应通过同一电缆沟,当无法分开时,该电缆沟内的两路电缆应采用阻燃性电缆,且应分别敷设在电缆沟两侧的支架上。此时,我们10kV变电所2路进线,采用单母线分段方式各自供给2台变压器,变压器所带负荷含有一级负荷,请问此10kV电缆该不该采用阻燃电缆?(一级负荷另有发电机末端互投)

10kV 及以下变电所设计规范

GB 50053-94
第4.1.10条 由同一配电所供给一级负荷用电时,母线分段处应设防火隔板或有门洞的隔墙。供给一级负荷用电的两路电缆不应通过同一电缆沟,当无法分开时,该电缆沟内的两路电缆应采用阻燃性电缆,且应分别敷设在电缆沟两侧的支架上。

此时,我们10kV变电所2路进线,采用单母线分段方式各自供给2台变压器,变压器所带负荷含有一级负荷,请问此10kV电缆该不该采用阻燃电缆?(一级负荷另有发电机末端互投)
wstheonly
2008年01月30日 16:43:26
2楼
没人发言?高压需要用阻燃么?《工业与民用配电设计手册》第三版中这条规范是放在“高压配电所”条目中,是错误还是?待解惑!
回复
wstheonly
2008年01月31日 08:57:16
3楼
《工业与民用配电设计手册》第三版
P83
三、高压配电室
1、一般要求
(5)由同一配电所供给一级负荷用电时,母线分段处应设防火隔板或有门洞的隔墙。供给一级负荷用电的两路电缆不应通过同一电缆沟,当无法分开时,该电缆沟内的两路电缆应采用阻燃性电缆,且应分别敷设在电缆沟两侧的支架上。
回复