?倍加福安全栅实际使用时还必须注意以下问题
dkm2018
dkm2018 Lv.2
2018年08月10日 16:38:32
来自于广播专版
只看楼主

1、所选用的倍加福安全栅应已经防爆检测机构防爆认证,并有防爆合格证书。 2.根据工作现场所属的危险区域( 0区、1区、2区),气体级别和温度组别来选择安全栅的防爆等级( 安全栅防爆标志) ,使其符合上述的防爆环境,由安全栅来限制传输到现场的能量,确保现场安全。 3.根据现场使用仪表的工作电压和工作电流对地的极性,选择安全栅的极性(正极性、负极性或交流极性)。

4.根据信号传输线路的数量,选择安全栅的通道数 (单通道、双通道、三通道) , 由安全栅的通道对传输线路进行保护。


5.根据二次仪表供电电压的大小,选择倍加福安全栅的工作电压,供电电压应小于或等于安全栅的工作电压。对于波动范围大的供电电压,则应当选择工作电压范围大的安全栅型号。根据现场仪表电压和电流的大小,选择倍加福安全栅的端电阻。在最大工作电流时安全栅的端电阻引起的压降应不影响现场仪表最低工作电压的要求,保证现场仪表能正常工作。


6.当供电电压为DCS 系统中卡件直接供电时,请详细查阅DCS系统中的供电卡件资料。注意供电卡件中往往串接一只限流电阻,当使用安全栅时,此限流电阻应引以充分的重视。选用电阻限流式倍加福安全栅时应把串入的电阻去掉用熔丝或开关代替,选用电子限流式倍加福安全栅时,此电阻值不能大于180Ω,否则由于供电回路电阻太大,造成现场仪表供电电压太低而不能工作。有些DCS系统卡件供电电路中装有一个限流电路,当使用安全栅则不能选用有功耗的倍加福安全栅,一旦卡件供电电路限流值小于安全栅的工作电流时,则会造成安全栅无法工作。


7.本质安全防爆实质上是系统防爆,所以现场仪表和倍加福安全栅一起由防爆检测机构进行系统防爆取证,(术语:联合取证安全栅是本质安全防爆系统的一种关联设备,它的设计制造都严格按照国家有关法规和标准,并要经国家指定的防爆检测机构防爆鉴定取证后才能生产使用。)根据防爆检测机构给出的最大电缆参数值Cc、Lc的大小,计算出电缆长度、型号、满足传送距离的要求。

http://www.safety-barrier.net/


免费打赏

相关推荐

APP内打开