为什么止水带要设置底板以上500的位置?
kv123
kv123 Lv.12
2008年01月29日 23:10:44
来自于建筑施工
只看楼主

为什么不设置在其他的位置?

为什么不设置在其他的位置?
免费打赏
yimin109
2008年01月31日 10:18:05
2楼
应该是1、施工简便
回复
qtxyszl
2008年02月17日 17:03:31
3楼
留出距离做防水啊,一般防水的边缘都要高出板面压在墙里的,五百差不多就是这个距离
回复
gouyunhan
2008年02月22日 16:00:08
4楼
主要是为了甩施工缝和防水啊
回复
kema8319
2008年02月24日 15:26:20
5楼
通常都是这种做法,具体原因我还真没有想过。惭愧!
我想这样做比留在底板上的施工缝效果更好吧。第一是放止水钢板有空间,如果是放底板上你就要割钢板或是割面筋。放止水条的话就不成在这样的问题,操作简便。第二是外墙(剪力墙)留在500mm高好支模,具体原因是打500mm高后支外墙模时可以在先前的500mm高上贴双面胶,不容易露浆,放底板上就容易露浆。第三是好多高层建筑都带消防水池,水池内地角都会有坡口,通常为200mm,留500mm好支模。
一点点拙见,请勿见笑!
回复
shuishui32
2008年02月24日 16:32:08
6楼
我想楼上说的对,方便后续支模板,也方面混凝土浇筑,要是太高的话,混凝土不好浇筑,太低的话到时候后面的模板就不好支
回复
xbh2713
2008年02月24日 19:31:37
7楼
我想主要是施工缝预留与防水工作!剪力墙的钢筋刚好有部分在1000左右断开的!
回复
lwl_5060
2008年06月06日 16:17:59
8楼
应该从结构受力方面来考虑,在底部墙体受弯矩较小,剪力较大,施工缝应该留在剪力弯矩较小的地方!!!
回复
xjn222
2008年09月02日 12:19:30
9楼
一般防水要求,从地面上返300高, 而墙钢筋露出地面1.0米,位置比较合适且施工操作方便.
回复
青春耀眼
2008年09月23日 21:57:53
10楼
我们是在300高放止水的````
回复
孙中平
2008年10月27日 13:08:45
11楼
6楼的说的很对
我在线上
老师傅也是这样说的
回复

相关推荐

APP内打开