请教电压过高问题
yhyylk
yhyylk Lv.2
2008年01月29日 20:35:31
只看楼主

这几天车间突然烧毁了几台清纱机,清纱机是220V供电的,但测电源端达到了270几伏,难怪要烧坏.但搞不懂电压为何偏高这么多.通过测量三相电源各相又都平衡,只是每相与地的电压各不一样.求教.

这几天车间突然烧毁了几台清纱机,清纱机是220V供电的,但测电源端达到了270几伏,难怪要烧坏.但搞不懂电压为何偏高这么多.通过测量三相电源各相又都平衡,只是每相与地的电压各不一样.求教.
免费打赏
yuhuoqing
2008年01月31日 14:57:26
2楼
查一下N线接地是否可靠,另检查无功补偿是否过补偿,特别是使用接触器的静态无功补偿,容易产生过补偿的情况,改用动态的就好很多。
回复