昌晖仪表在本文分享磁致伸缩液位计没有液位显示或显示最小、液位显示有偏差、液位显示有跳变、非正常报警、传感器故障这五种常见问题的检查和处理方法,这些都是老工程师数十年心血的总结,值得大家学习和分享。 1、磁致伸缩液位计没有液位显示或显示最小 输出电流一直为最小值,有可能是浮子卡死在底部,或者浮子泄露,与工艺联系停表拆卸检查,检查测量杆内及浮子上是否有污物,进行清洗,如果浮子已泄露只能更换。
昌晖仪表在本文分享磁致伸缩液位计没有液位显示或显示最小、液位显示有偏差、液位显示有跳变、非正常报警、传感器故障这五种常见问题的检查和处理方法,这些都是老工程师数十年心血的总结,值得大家学习和分享。
1、磁致伸缩液位计没有液位显示或显示最小
输出电流一直为最小值,有可能是浮子卡死在底部,或者浮子泄露,与工艺联系停表拆卸检查,检查测量杆内及浮子上是否有污物,进行清洗,如果浮子已泄露只能更换。
输出电流小于4mA,仅有3.62mA,早期的K-TEK型液位计,可检查变送器模块左上角最左边的跳线开关,如果跳线短接环在上端,则处于“FAIL LOW”报警模式。有信号丢失或变送器有故障时,输出电流被置为3.62mA。
变送器没有电流输出,先检查供电是否正常,再检查连接电路有无断路或接触不良现象。用万用表测量变送器的输出电流,通电时输出电流应为4mA至少1s,然后,要么为所测的液位数值,要么为报警状态。否则可能是变送器供电有问题,或者主要的电子部件损坏。
2、磁致伸缩液位计液位显示有偏差
液位显示有偏差,检查浮子,取样管路等没有发现问题,可对变送器的量程重新标定。同时按下UP和DOWN键1s可进入标定模式。将浮子置于0%处,按住DOWN键1s使输出电流为4mA。将浮子置于100%处,按住UP键1s使输出电流为20mA。
仪表显示与实际液位不一致的故障有:工艺介质量含有气泡,介质的密度和浮子的密度不一致,联系工艺进行解决。仪表的零点参考点不对,重新进行标定。接线端子受潮、进水,可对受潮部位进行烘干处理。传感器或模块有问题,用备件进行更换,否则只能返厂修理。
3、磁致伸缩液位计液位显示有跳变
液位显示有或高或低的跳变现象,可能是接地不良或电磁干扰所致,可检查变送器及信号电缆的接地是否良好,检查运算模块与存储底板是否有接触不良的现象。
设备振动产生的杂波也会使磁致伸缩液位显示有跳变现象,说明变送器的门槛电压无法过滤该杂波,可通过调整门槛电压来解决。门槛电压是用来屏蔽杂波信号,使返回信号更加清晰的一个参数,低于这个参数的信号一律被认为是杂波,全被滤除,高于这个参数的信号都被当作有效信号全部返回。当门槛电压设定过低时,部分杂波信号也会返回并被一同显示,同样会出现液位跳变的现象。并不是门槛电压高了就不会出现液位跳变,门槛电压过高,部分有效信号会被挡在门槛外,传回显示的信号也会出现液位跳变的现象。不同仪表的门槛电压设定范围也不同,但门槛电压可调范围还是相当大的。
DCS的液位趋势曲线为尖波状,可能是工艺液位有波动造成了杂波信号,可通过调高门槛电压来减少影响。不要忽视液位传感器周围环境温度变化的影响,过高,过低的环境温度都有可能使仪表显示出现波动。
测量杆有剩磁也会出现本故障,可通过消磁来解决。为了避免剩磁的出现,可以不定期沿着测量杆平行地滑动磁铁或浮子,从测量杆的一端滑动磁铁或浮子到另一端来消除产生的剩磁。
4、磁致伸缩液位计非正常报警的检查及处理
①磁致伸缩液位计偶尔跳变到报警状态,可能是门槛电压设置不当,应进行门槛电压的调整。调整时将浮子放到测量杆的底端,打开外壳,在电子模板的右下方有个调节电位器。变送器通电后顺时针旋转电位器,使输出电流为3.6mA或21mA,相当于报警状态。慢慢地逆时针旋转电位器,直到有一个稳定的输出电流,该输出电流要与浮子的位置相对应。再慢慢地逆时针旋转电位器,并记录电位器的旋转圈数N,直到输出电流不再稳定。再顺时针旋转电位器约N/2圈,确认输出电流稳定。
②磁致伸缩液位计测量杆的末端有一段小小的盲区,一旦浮子停留在此,传感器发射的脉冲波便不能返回,会输出21mA的报警。此类现象在尚未进液阶段容易出现,一旦有液体进入,浮子上升至测量范围之内该现象也就自行消失。
③被测介质的温度处于或接近仪表的最高工作温度时,有可能会出现报警故障,因为磁铁在高温下会出现退磁现象。即便是耐高温的磁铁,随着介质温度的升高其磁导率也是成比例地下降,由于高温退磁的影响,会出现仪表工作不正常的问题,甚至反复出现高低限误报警的故障,把仪表的工作温度提高一挡大多能解决本问题。
④传感器或模块有故障也会出现上述现象,模块可用备件进行代换来判断,传感器有问题,只能返厂修理。
5、磁致伸缩液位计传感器的故障检查
MR型液位计传感器的检查,用万用表检查地端与中间的磁致伸缩线是否短路,电阻值应该大于20MΩ,如果小于20MΩ,把电子单元与磁致伸缩线从传感器中取出,检查传感器管中是否进水或有导电性液体,如果没有,检查磁致伸缩线与信号线的连接处是否有导线外露,如果有则进行封堵。
检查传感器管是否有泄漏,可以取出电子单元与磁致伸缩线部分,用水测试传感器管是否泄漏。用水检查后,一定要晾干或烘干传感器管,再放入电子单元及磁致伸缩线。
6、磁致伸缩液位计常见故障的检查及处理
磁致伸缩液位计常见故障的检查及处理见表1。
本文源自《教你成为一流仪表维修工》一书,昌晖仪表网可免费下载