干货|UPS控制一般逻辑及UPS开关机注意事项
yunrun2015
yunrun2015 Lv.4
2018年08月03日 17:27:38
只看楼主

UPS正常运行时,交流电输入(整流器主线)经过匹配的变压器供应给整流器,整流器整流后送至直流母线,维持直流电压恒定。直流电源开关送至直流母线(不需要UPS对蓄电池充电时,要经逆止二极管;需要对蓄电池充电时,由直流母线对蓄电池充电)。 逆变器 逆变交流输出相角跟随旁路输出(电压,频率和相位),当逆变器电力供应不能保证在特定范围内时静态开关将输出自动转换至旁路供电(前提是旁路电源在正常范围内)。

UPS正常运行时,交流电输入(整流器主线)经过匹配的变压器供应给整流器,整流器整流后送至直流母线,维持直流电压恒定。直流电源开关送至直流母线(不需要UPS对蓄电池充电时,要经逆止二极管;需要对蓄电池充电时,由直流母线对蓄电池充电)。


逆变器

逆变交流输出相角跟随旁路输出(电压,频率和相位),当逆变器电力供应不能保证在特定范围内时静态开关将输出自动转换至旁路供电(前提是旁路电源在正常范围内)。


直流供电

如果电力发生下降或故障(市电无法供应)逆变器不再由整流器供电,接入直流中间电路的电池将会自动无干扰的为直流母线供电。当由直流电源供电,直流电压下降时由逆变器控制UPS输出的电压保持恒定,逆变器将直流逆变为交流输出。多功能电力仪表http://yunrun.com.cn/product/833.html


UPS一般切换逻辑

当UPS运行于自动方式时,当主路电源消失时,自动切换至蓄电池供电(不中断电源),蓄电池电压降低时自动切换至自动旁路供电。当UPS运行于自动方式,当蓄电池检修退出运行时,主路电源消失时,可以自动直接切至自动旁路运行(不中断电源)。

摘自某UPS说明书:如果电压发生下降或故障,逆变器不再由整流器供电。接入直流中间电路的电池将会自动无干扰的为逆变器供电。电池放电会发出告警,电池电压以持续和较大的放电电流的函数下降。由逆变器控制从而UPS 输出的电压是保持恒定的。如果电池放电达到限度,报警将会发出。当主输入恢复或依靠柴油发电机的紧急电源供应代替有问题的供应,系统将会自动恢复到正常运行模式。否则,如果旁路输入在允许的范围内,系统将自动转到旁路运行模式,如果旁路输入不可用或超限,系统将会自动停机。


市电停电后恢复

整流器自动启动,重新给逆变器供电,恢复到正常运行状态,负载供电不会中断。


逆变器恢复

当逆变器的电压和频率处于承受极限以内并且和旁路保持同步时,UPS将自动切换为逆变器工作模式。


旁路市电恢复

逆变器检测非同步后会自动调整。旁路恢复后,静态开关会自动调整使其输出与逆变器输出保持同步,但自动旁路仍不输出。


设置为自动启动

若UPS主机的自动启动功能投入,当UPS关机后(即面板上的所有指示灯、显示屏均无显示时)只有当主路电源投入并正常时(蓄电池、旁路电源投入时不能实现自动开机)经**分钟中延时后,将会自动开机。


UPS送电顺序

1、电源板是由谁供电?先送电后确认UPS面板有显示,先送旁路电源(UPS电源板由旁路电源供电)送整流器电源(UPS电源板由主电源供电),开启逆变器,确认逆变输出电源与旁路电源同步。

2、确认整流器送电后是自动有输出还是需要手动开启

整流器送电后,确认整流器是否工作(先开启整流器,整流器输出直流电压稳定后再送直流电源)

3、确认直流母线电压为正常工作电压(一般UPS建议为30-60s),点击UPS面板直流电压,可看到整流器开启后直流电压由0逐渐上升至工作电压,直流电源稳定后即可送直流空开。UPS直流母线上接有电容,直接送直流电源将电容电压直接由0至工作电压,没有中间上升过程,对电容有冲击,容易损坏电容。尽量在UPS硅整流、逆变器均不工作的条件下,不要先单独送蓄电池进行开机,应用主路开机后,后投蓄电池。


UPS停机

UPS电源板一般均会取一路直流电源,当UPS切断所有电源后,面板仍然会亮若干秒,此阶段为直流母线电容电压放电过程,一定要等电容放电完成后再打开UPS机柜进行检修。