10KV民用项目PT接地问题
wlh89571319
2018年08月02日 11:45:12
只看楼主

两进线一母联柜两段PT,PT的YMn在柜内已经接地了,PT并列时两段YMn通过端子排又连接在一起,因为是一个接地网,这样还算是两点接地吗?

两进线一母联柜两段PT,PT的YMn在柜内已经接地了,PT并列时两段YMn通过端子排又连接在一起,因为是一个接地网,这样还算是两点接地吗?
免费打赏
wlh89571319
2018年08月02日 11:46:22
2楼
补充说明一下:这是普通小区,没有所有的主控室!
回复
wlh89571319
2018年08月03日 10:38:32
3楼
怎么没有人回答?

wlh89571319:难道没有这方面的人?

回复
wlh89571319
2018年08月22日 11:04:11
4楼
是不是还有什么操作才有人回答,还是真的没有这方面的专家?
回复
feily722
2018年08月23日 15:39:27
5楼
YMN柜内不接地,现场安装二次控制缆的时候统一接地,两个接地点肯定不行,不同的接地点电位有差异,数据不准。