P-Δ和P-δ计算中弯矩值的疑问
liusiwei006
2018年07月31日 11:11:45
只看楼主

各位大神,我有个疑问,混凝土规范6.2.3在判别是否需要考虑挠曲杆附加弯矩(P-δ),和计算考虑挠曲杆附加弯矩的弯矩设计值时候的M1,M2,规范上注明的是已考虑侧移影响的弯矩,是否等同于考虑了重力二阶效应(P-Δ)。也就是说按附录B计算出来的M1、M2。 另外附录B中计算重力二阶效应(P-Δ)用的M值是否要考虑挠曲杆附加弯矩(P-δ)效应? 这两个关系感觉有嵌套,不知道先调整哪一个。

各位大神,我有个疑问,混凝土规范6.2.3在判别是否需要考虑挠曲杆附加弯矩(P-δ),和计算考虑挠曲杆附加弯矩的弯矩设计值时候的M1,M2,规范上注明的是已考虑侧移影响的弯矩,是否等同于考虑了重力二阶效应(P-Δ)。也就是说按附录B计算出来的M1、M2。

另外附录B中计算重力二阶效应(P-Δ)用的M值是否要考虑挠曲杆附加弯矩(P-δ)效应?

这两个关系感觉有嵌套,不知道先调整哪一个。


免费打赏
天柱
2018年08月01日 07:43:18
2楼
规范第6章只给出P-δ效应的计算,P-Δ效应计算是在内力分析阶段(一般是用有限元)计算的,就是M1,M2,规范上注明的是已考虑侧移影响的弯矩。附录B是对没在有限元中计算P-Δ时的简化计算,附录B计算计入了P-Δ和P-δ两种效应。

liusiwei006:按照你的意思,6.2.3的M1和M2是已经考虑了 P-Δ效应计算出的弯矩值。但附录B里个人认为只有B.0.4的排架结构是 计入了P-Δ和P-δ两种效应。而B.01-B.0.3的框架结构和剪力墙结构是没有考虑 P-δ效应,只是计算了 P-Δ效应。剪力墙和核心筒的 P-δ效应规范说可以忽略不计。

那现在就是附录B中B.0.1中对于框架结构而言的MS是否考虑了P-δ效应?

是否按附录B的B.0.1-1计算出来的M值就是考虑了P-Δ效应的M1和M2值?