恒压供水的实质是为了满足用水流量的要求。因为供水管道中水压的大小与供水能力和用水需求,最终反映在水压的变化上,所以通常都是用水压来间接控制用水流量的大小;即只要保持供水管道上的压力,也就保证了该管道中的供水流量与用水流量的平衡。也就达到了恒压供水的目的。 在实施变频恒压供水前,请先随昌晖仪表了解下恒压供水的控制过程。 1、系统稳定时 水泵供水流量与用水流量处于平衡状态时,供水压力稳定在设定值,且无变化。此时供水压力测量信号(反馈信号)与给定信号(目标信号)基本相等,水泵在变频器输出的某一频率下运行。
水泵供水流量与用水流量处于平衡状态时,供水压力稳定在设定值,且无变化。此时供水压力测量信号(反馈信号)与给定信号(目标信号)基本相等,水泵在变频器输出的某一频率下运行。
昌晖仪表http://yunrun.com.cn/
2、用水流量减小时
用水流量的减小将导致水泵供水流量大于用水流量,则供水压力上升,供水压力测量信号(反馈信号)增大,则设定值与供水压力测量信号之差减小,变频器内置PID产生负的控制量,结果使变频器的输出频率下降,电动机的转速也下降,水泵的供水流量也下降,水压也开始下降使之回复到给定匾(目标值),系统又处于平衡状态。
3、用水流量增加时
当用水流量增加时,供水压力会下降,则供水压力测量信号(反馈信号)减小,则设定值与供水压力测量信号之差增大,变频器内置P1D产生正的控制量,结果使变频器的输出频率上升,电动机的转速也上升,水泵的供水流量增加,供水压力也开始上升使之回复到给定值(目标值),系统又处于平衡状态。
恒压供水控制示意图
怎样配置简单变频恒压供水系统?
简单的变频恒压供水系统需要压力传感器、变频器和配置相应变频传动的电气元件。
1、压力传感器
压力传感器通常选用压力变送器或远传压力表。如果压力传感器选用压力变送器,则选用两线制4-20mA输出压力变送器为最佳(三线制和四线制也可以,两线制接线更方便),另需要配置一个开关电源(将交流电转换为DC24V给压力变送器供电);如果压力传感器选用远传压力表,其输出为30-350Ω电阻信号,需要另配置一个信号隔离器(其作用为将30-350Ω信号转换为4-20mA输出至变频器反馈输入端子)和一个开关电源(将交流电转换为DC24V给供电电源为DC24V的信号隔离器供电,如果信号隔离器供电电源为AC220V则开关电源取消)。
变频恒压供水系统中选用压力变送器或远传压力表测量供水压力均可,两线制压力变送器更佳。
2、变频器内部参数设置
各种变频器内部功能参数名称会不同,通常需要完成这几方面参数设定:变频器给定信号输入设定、变频器内置PID模式设定、反馈信号设定、比例增益P设定、积分时间I设定、微分时间D设定、测量信号滤波时间设定和最低输出频率设定。恒压供水时使用PI功能就可以达到目的,没有用微分功能。