一,电线管为镀锌钢导管,KBG管为套接扣压式镀锌钢导管 二,KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。 三, KGB管壁厚与JDG有很大区别,KBG管壁厚和管大小有关。大于16的也有1.2的,更有的1.0的也有 四,KBG管是SC管的更新换代产品 所以只需要考虑PVC管和KBG管 很多情况下两者都可以用 但是做人防和消防的配电、弱电管线用KBG管 特别出入人防防护区的KBG管要求壁厚不小于2.5mm SC为焊接钢管,在明敷设时(包括地埋)内外壁要做防腐处理,SC是规范上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于3mm , SC 是厚壁镀锌钢管,用于地下室电气敷管 TC 是电工管,用于地上电气敷管 以上两种管在混凝土暗敷时均不用做内防腐 kbg套接扣压式电冷镀锌钢 导线管,采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面 镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘平滑无毛刺,穿线安全 快速 。

一,电线管为镀锌钢导管,KBG管为套接扣压式镀锌钢导管

二,KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。

三, KGB管壁厚与JDG有很大区别,KBG管壁厚和管大小有关。大于16的也有1.2的,更有的1.0的也有

四,KBG管是SC管的更新换代产品 所以只需要考虑PVC管和KBG管 很多情况下两者都可以用 但是做人防和消防的配电、弱电管线用KBG管 特别出入人防防护区的KBG管要求壁厚不小于2.5mm SC为焊接钢管,在明敷设时(包括地埋)内外壁要做防腐处理,SC是规范上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于3mm , SC 是厚壁镀锌钢管,用于地下室电气敷管 TC 是电工管,用于地上电气敷管 以上两种管在混凝土暗敷时均不用做内防腐 kbg套接扣压式电冷镀锌钢 导线管,采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面 镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘平滑无毛刺,穿线安全 快速 。

五,特点以薄代厚重量轻,,有效降低工程造价,搬运方便,内 焊缝光滑,防火、防触电能力好,屏蔽性能和抗干扰性能好,可用于 通讯.控制.网络综合布线穿管.产品分kbg镀锌白管和kbg镀锌彩管。

六,kbg接头配套使用。产品如需打弯,可配套kbg 弯头连接。连接时无需做跨接线,简化施工程序。  

七,成品外径分 为16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm,壁厚为1.2mm,标准长度 为4000mm。


八,KBG套接扣压式电冷镀锌钢导线管,采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘   

九,SC是厚壁钢管     

T1JxJTB_ZT1RCvBVdK.png

SC管是焊接钢管,俗称黑铁管,是厚壁钢管,用于暗敷设或强度要求高的场所,施工时多用在楼板墙内。