2楼
谁说的?
回复
3楼
是一位德高望重的,有多项专利在身的老专家说的
回复
4楼
对这种经验公式,我来借题发挥一下:
很多新手一开始都特别迷信老家伙。其实呢,等你自己做了一两年设计以后,就知道老家伙只是经验多一点,但是在计算方面并没有多少独特的东西,他这种莫名其妙的公式跟“专利”完全扯不上边,仅仅是他个人的一个经验公式罢了,而且肯定是有局限性的。管径的流速就没有唯一的取值,末端管径和水泵出口管径能相提并论吗?即使是对应同一制冷量,连接50台风机盘管的管径和连接一台空调机的管径也很可能不一样。我选择管径时也有制冷量对照表,但绝对不是这么简单的一个公式,而是有一个范围供选择。
事实上,我作为一个已经不年轻的设计师,是这样认为的:脑子里记几个经验公式是有必要,一是简化计算过程,二是可以脱离设计手册或电脑,可以快速口算或心算(有时在工地,没有手册或计算器)。但千万不要把自己总结出来的经验公式轻易抛售出去,因为经验公式都有局限性,只在某个范围内有效。如果前提条件不说清楚,很容易让年轻人误入歧途。
回复
5楼
谢谢四楼的前辈
回复
6楼
制冷量的单位是什么?
回复
7楼
这个肯定是不准的,因为预选流速是因管径大小而变化的。
这个只能说个某个管径范围内。
回复
8楼
四楼说的才是经验.
回复
9楼
制冷量*0.172 没听说过这种算法。管径的大小要按流量大小计算。
回复
10楼
四楼说的很有道理。赞同。
回复