剪力墙连梁和过梁能合并吗
chenyuguo119
2008年01月28日 14:42:03
只看楼主

有感于网友发的过梁与框架梁整浇后有较大裂缝的贴子,访问了两个高层剪力墙的工地,发现他们都把连梁和过梁整浇在一起了。本人对理论认识不深,认为这样做可能铸成大错:地震力作用下,整浇加强的连梁抗力大,塑性铰出现以前连梁不能吸收地震荷载,墙肢受荷加大先屈服,,更容易倒塌。士兵不干这种耗能的活儿,军官上来扛,这样的队伍必败。请高手赐教。

2014年04月11日 21:50:36
2楼
怎么没有人回复呢,求高手赐教~~
回复
风吹pp嘎嘎凉
2014年05月13日 08:48:48
4楼
连梁和过梁应该不行吧,连梁需要箍筋全高加密,构造措施都不一样,再说了,连梁和过梁会导致连梁刚度变大,承担的地震力变大,有的时候增大的刚度赶不上增大的地震力,这样的话,本来安全的连梁,如今不安全了,这是背离了设计当初的结果啊
回复
山东小徐
2014年05月13日 10:26:32
5楼
自认为是可以的。按照剪力墙开洞来