人工瀑布潜水泵变频控制如何确保漏电电流小于30mA
dsa0335
dsa0335 Lv.2
2018年07月16日 20:45:44
只看楼主

45kW潜水泵变频控制,如何控制漏电电流小于30mA

45kW潜水泵变频控制,如何控制漏电电流小于30mA
随榆而安
2018年07月17日 16:22:54
2楼
同听解答
回复
无奈的大头鱼
2018年07月18日 09:21:57
3楼
变频器产品本身的事。上一级开关不要用漏保。

dsa0335:瀑布潜水泵民用建筑电气设计规范要求漏电电流小于30mA啊

回复
sjashj
2018年07月18日 10:14:50
4楼
这个真的还没有什么特别好的办法,要减少漏电,尽量减少出线长度,并使用屏蔽电缆!
回复
方安电子
2018年07月18日 10:39:37
5楼
现在不是有变频器专用的漏电保护器了
回复
xlh062606
2018年07月18日 10:41:10
6楼
同样请问各位
回复
wang171468177
2018年07月18日 20:33:41
7楼
用ABB的变频器ACS510供水专用,内部就有漏电检测保护。
回复
风平浪静02
2018年07月19日 14:16:13
8楼

漏电保护断路器,测量漏电流的铁芯是一种非晶材料,对微小电流很敏感。互感器的感应电动势 e=4.44fNΦm;感应电动势的大小与电流频率有关。也就是Φm变化率有关,-e=ΔΦ/Δt ;变频器的电流畸变,含有一定的高次谐波分量。本来较小的不动作漏电流,因为感应电动势(e)的增加而增加,导致漏电保护断路器动作。

其实,这时变频器对地漏电流是存在的,只不过相对工频而言,是被放大了。如果简单地把漏电整定值选大,则真正的漏电是起不到保护作用了。

回复
天天gt
2018年07月27日 09:34:05
13楼
学习了。
回复
方安电子
2018年08月16日 11:50:57
14楼
不要用漏电保护器了,要不用大一点的规格
回复