电流互感器中保护级的10P/15,10P和15分别代表什么?
电流互感器中保护级的10P/15,10P和15分别代表什么?
2楼
也想知道0.5/5P10中5P10的含意
回复
3楼
5p是保护等级,10是准确限制系数
回复
4楼
0.5级是接测量表计,10是接继电保护,千万别接错哦!!
回复
5楼
10P15的含意:10P级的准确极限值系数为15
10P10的含意:10P级的准确极限值系数为10
5P10的含意:5P级的准确极限值系数为10
请教各位:
1.确极限值系数的含意如何选用
2.如何选用10P级和5P级
回复
6楼
0.5/10P10,0.5/5P10:
0.5:电流互感器的测量准确及为0.5级;
10P10:在10%误差曲线内电流互感器的最大误差为10%,保护用;
5P10:在10%误差曲线内电流互感器的最大误差为5%,保护用;
明白了吗
回复
7楼
感谢6楼的答复!
再问:用于差动保护的CT的级别与用于一般保护回路的CT的级别有区别吗?
用作测量的CT能用作保护吗?
回复
8楼
10P15的含意:10P级的准确极限值系数为15,也可理解为在15倍的额定二次电流值以内的二次准确误差为10P级,即10%.
回复
9楼
用于差动保护的CT的级别与用于一般保护回路的CT的级别有区别吗?
当然有区别,差动保护的互感器级别要求比一般保护要求的级别高.
用做测量的CT肯定不能用做保护用
你想想,测量用的互感器主次级线圈边比是多少,在发生短路的时候,短路电流是额定电流的多少倍
回复
10楼
这里的10P级比3级的误差要大很多了啊是这样吗?
你上面说的10%的误差曲线和15倍的二次电流是一回事吗?
请指教!
回复
11楼
6楼的说法欠妥
回复