CT中的10P/15中的10P和15分别代表什么
yyf8921025
yyf8921025 Lv.2
2005年01月20日 11:44:32
只看楼主

电流互感器中保护级的10P/15,10P和15分别代表什么?

电流互感器中保护级的10P/15,10P和15分别代表什么?
免费打赏
ccxxjj
2005年01月21日 08:22:28
2楼
也想知道0.5/5P10中5P10的含意
回复
tuxiaodong
2005年01月21日 08:29:52
3楼
5p是保护等级,10是准确限制系数
回复
zgd1128
2005年01月21日 10:33:02
4楼
0.5级是接测量表计,10是接继电保护,千万别接错哦!!
回复
ccxxjj
2005年01月21日 13:34:06
5楼
10P15的含意:10P级的准确极限值系数为15
10P10的含意:10P级的准确极限值系数为10
5P10的含意:5P级的准确极限值系数为10
请教各位:
1.确极限值系数的含意如何选用
2.如何选用10P级和5P级
回复
cheat25
2005年01月21日 14:48:32
6楼
0.5/10P10,0.5/5P10:
0.5:电流互感器的测量准确及为0.5级;
10P10:在10%误差曲线内电流互感器的最大误差为10%,保护用;
5P10:在10%误差曲线内电流互感器的最大误差为5%,保护用;
明白了吗
回复
ccxxjj
2005年01月22日 17:08:25
7楼
感谢6楼的答复!
再问:用于差动保护的CT的级别与用于一般保护回路的CT的级别有区别吗?
用作测量的CT能用作保护吗?
回复
ykxzj
2005年01月22日 17:40:46
8楼
10P15的含意:10P级的准确极限值系数为15,也可理解为在15倍的额定二次电流值以内的二次准确误差为10P级,即10%.
回复
cheat25
2005年01月22日 20:36:35
9楼
用于差动保护的CT的级别与用于一般保护回路的CT的级别有区别吗?
当然有区别,差动保护的互感器级别要求比一般保护要求的级别高.
用做测量的CT肯定不能用做保护用
你想想,测量用的互感器主次级线圈边比是多少,在发生短路的时候,短路电流是额定电流的多少倍
回复
zhjian197500
2006年02月25日 14:41:05
10楼
这里的10P级比3级的误差要大很多了啊是这样吗?
你上面说的10%的误差曲线和15倍的二次电流是一回事吗?
请指教!
回复
大鼻山
2006年02月25日 17:01:10
11楼

6楼的说法欠妥
回复