装中央空调时在梁上打孔了,现寝食难安,求助各位大神!!
后悔装中央空调
2018年07月12日 16:38:01
只看楼主

楼主是结构小白,前不久家里装修稀里糊涂装了中央空调,在梁上打孔了,现在想想好怕啊,寝食难安, 情况 是这样的:18层框剪结构,板下梁高是27cm和35cm(去掉粉刷层应该是25和33),总共7个孔,每个梁上一个直径8cm的孔,所有的孔都没有打到上下主筋,有2个孔打到了1根箍筋,还有就是有2个孔打在了梁端,其中一处(厨房南面梁端)当时不知道开发商预留了一个孔,当时看着就一根进水管穿进去,没想到这个孔只是表面水泥封了一下(孔有6cm),结果后打的一个孔就在这个预留孔边上,还打到了箍筋,看了好多帖子,心里真的慌啊。

楼主是结构小白,前不久家里装修稀里糊涂装了中央空调,在梁上打孔了,现在想想好怕啊,寝食难安,


情况 是这样的:18层框剪结构,板下梁高是27cm和35cm(去掉粉刷层应该是25和33),总共7个孔,每个梁上一个直径8cm的孔,所有的孔都没有打到上下主筋,有2个孔打到了1根箍筋,还有就是有2个孔打在了梁端,其中一处(厨房南面梁端)当时不知道开发商预留了一个孔,当时看着就一根进水管穿进去,没想到这个孔只是表面水泥封了一下(孔有6cm),结果后打的一个孔就在这个预留孔边上,还打到了箍筋,看了好多帖子,心里真的慌啊。


后来网上找了一家加固公司来做碳纤维加固,结果我没在现场看着,坑了我的钱不说,结果只是把梁面的砂浆磨磨平整直接把碳纤维贴在了水泥砂浆上,这样有用吗?


请各位告诉一下如果要加固,怎么加固好?这样打孔会不会对楼上的人家造成影响,不会塌下来吧?还有就是我这幢楼也有几户人家装中央空调的,总共18层,我住16层,万一其他人家打孔打断主筋或打得不好,我们会不会有危险啊,本来住一楼,后面要去住16楼慌得不得了,现在整天没精神,觉得很对不起老婆孩子,本来马上就有大房子住了,现在搞得不敢去住,看着2个可爱的孩子我真觉得自己愚蠢啊


13305150674187756185.JPG

951923514506378436.JPG

1034443274149433769.JPG

14246009132111605794.JPG

14389544739324881230.JPG

14726720731739167633.JPG

15585222906426488697.JPG

16305846721151275744.JPG

16688577019713243554.JPG

17109355375225302696.JPG

18174179434635385101.JPG

2782671836368500863.JPG

3700058141405221295.JPG

4331242994021441952.JPG

9846584886174576703.JPG

8356396238374070459.JPG

8918006425660244129.JPG

IMG_20180712_152003.jpg


图纸红色部位就是大致开洞位置,出口在厨房北部梁上

免费打赏
嗷嗷嗷04
2018年07月29日 11:34:45
36楼
学习,学习,学习
回复
天涯居士
2018年08月03日 08:01:32
37楼
露出来的钢筋覆盖一下就好了。
回复
阿根
2018年08月04日 22:58:09
38楼

问题不大,主筋未打断,抗弯能力应该没问题。主要是打断箍筋,抗剪承载力可能会有不足,还有开洞处断面的抗剪截面验算可能通不过;如果抗剪截面验算通不过,建议采用高强膨胀混凝土填充恢复,如果验算能通过也要用碳纤维布U型箍加固下,洞口两侧粘贴;如果箍筋抗剪不足,也同样采用贴U形箍碳布加固。

这样开洞的情况实际上装修的时候挺普遍的,按上述情况加固下,其实没有什么问题的。另外贴碳布的时候,面层一定要敲掉并打磨表明混凝土结构层。

回复
wff_king
2018年08月10日 12:36:04
39楼

明确的告诉楼主,不用担心,即使不加固也不会出问题,更何况还找加固公司粘结了碳纤维布

结构设计都有一定的安全系数,荷载传递路径也很多,虽然伤了框架梁,但并不起明显作用

最后还是希望楼主以后在结构上动刀尽量先咨询一下专业人士,

不要让工人随便蛮干,他们一般是以方便为主

回复
qq_1617080716792
2021年04月01日 17:51:10
40楼
兄弟能加qq吗?我遇到和你一样的情况。现在心情也和你一样。请问你最后怎么处理的空调
回复
cof1668750395649
2022年11月18日 13:51:29
41楼
没得事,根本不用担心,这种小孔对整个结构没得任何影响,你大可放心,就算地震,房子结构也不会有多大改变。也不会
回复