装中央空调时在梁上打孔了,现寝食难安,求助各位大神!!
后悔装中央空调
2018年07月12日 16:38:01
只看楼主

楼主是结构小白,前不久家里装修稀里糊涂装了中央空调,在梁上打孔了,现在想想好怕啊,寝食难安, 情况 是这样的:18层框剪结构,板下梁高是27cm和35cm(去掉粉刷层应该是25和33),总共7个孔,每个梁上一个直径8cm的孔,所有的孔都没有打到上下主筋,有2个孔打到了1根箍筋,还有就是有2个孔打在了梁端,其中一处(厨房南面梁端)当时不知道开发商预留了一个孔,当时看着就一根进水管穿进去,没想到这个孔只是表面水泥封了一下(孔有6cm),结果后打的一个孔就在这个预留孔边上,还打到了箍筋,看了好多帖子,心里真的慌啊。

楼主是结构小白,前不久家里装修稀里糊涂装了中央空调,在梁上打孔了,现在想想好怕啊,寝食难安,


情况 是这样的:18层框剪结构,板下梁高是27cm和35cm(去掉粉刷层应该是25和33),总共7个孔,每个梁上一个直径8cm的孔,所有的孔都没有打到上下主筋,有2个孔打到了1根箍筋,还有就是有2个孔打在了梁端,其中一处(厨房南面梁端)当时不知道开发商预留了一个孔,当时看着就一根进水管穿进去,没想到这个孔只是表面水泥封了一下(孔有6cm),结果后打的一个孔就在这个预留孔边上,还打到了箍筋,看了好多帖子,心里真的慌啊。


后来网上找了一家加固公司来做碳纤维加固,结果我没在现场看着,坑了我的钱不说,结果只是把梁面的砂浆磨磨平整直接把碳纤维贴在了水泥砂浆上,这样有用吗?


请各位告诉一下如果要加固,怎么加固好?这样打孔会不会对楼上的人家造成影响,不会塌下来吧?还有就是我这幢楼也有几户人家装中央空调的,总共18层,我住16层,万一其他人家打孔打断主筋或打得不好,我们会不会有危险啊,本来住一楼,后面要去住16楼慌得不得了,现在整天没精神,觉得很对不起老婆孩子,本来马上就有大房子住了,现在搞得不敢去住,看着2个可爱的孩子我真觉得自己愚蠢啊


13305150674187756185.JPG

951923514506378436.JPG

1034443274149433769.JPG

14246009132111605794.JPG

14389544739324881230.JPG

14726720731739167633.JPG

15585222906426488697.JPG

16305846721151275744.JPG

16688577019713243554.JPG

17109355375225302696.JPG

18174179434635385101.JPG

2782671836368500863.JPG

3700058141405221295.JPG

4331242994021441952.JPG

9846584886174576703.JPG

8356396238374070459.JPG

8918006425660244129.JPG

IMG_20180712_152003.jpg


图纸红色部位就是大致开洞位置,出口在厨房北部梁上

免费打赏
yvhezhang
2018年07月18日 08:39:01
23楼
孔洞面积不大,没有影响主筋。应该问题不大。
回复
无聊过客123
2018年07月18日 09:47:30
24楼
正常情况下,没问题!
回复
无聊过客123
2018年07月18日 09:47:31
25楼
正常情况下,没问题!
回复
后悔装中央空调
2018年07月18日 12:16:22
26楼
感谢各位大神老师的指点,请问我想保险得做法应该怎么办?是不是要加固,有效果吗?
回复
rylyx
2018年07月20日 00:03:23
29楼
完全完全安全
回复
rylyx
2018年07月20日 00:04:20
30楼
这房子现在多少一平米啊?
回复
zxwab_cn
2018年07月24日 09:51:03
32楼
普通住宅一般情况活荷载都比较小,常规状态下是没有太大问题,若地震了就不好说,较多的孔开在梁端,剪力较大部位,发生地震了就快跑吧
回复
考试一百分
2018年07月25日 22:38:14
33楼
这点小孔没事,你家邻居打的孔可能比你大多了。
回复
考试一百分
2018年07月25日 22:38:15
34楼
这点小孔没事,你家邻居打的孔可能比你大多了。
回复
hbg2206
2018年07月27日 11:49:45
35楼

结构体系虽然可以视为框剪结构,但是看平面图,纵横2个方向都没有明确、连通的框架梁,结构的整体性(承受水平荷载时)基本依靠楼板的整体性来体现,因此对结构整体受力不会有明显的影响。

不过一般还是不鼓励随意的做损害结构的装修,因为如果每个业主都未经评估而这样做,就可能降低结构的整体安全系数(可以理解为设计荷载之外的安全储备)。建议再有必要的梁上后打孔(当然是其位置、大小经评估许可之后)最好是加一个不小于8厚的钢套管(用结构胶使之与混凝土紧贴),一般就可以有效补偿凿除部分的混凝土的作用。

后悔装中央空调:请问我请加固公司用高强度灌浆料把孔填了行吗,如果可以我宁愿牺牲吊顶高度也要保证安全

回复

相关推荐