我公司有一满液式机组因为冰堵使铜管破裂,氟泄漏,想请问大家有没有好的方法来处理
我公司有一满液式机组因为冰堵使铜管破裂,氟泄漏,想请问大家有没有好的方法来处理
2楼
要看破裂了几根管,如果只是一两根,可以从两端将破裂的管子堵死,影响的冷量很小。
如果较多,这种方法就不行了。必须更换管子。
回复
3楼
但是系统里面已经进水了,那要怎么处理呢?
回复
4楼
系统内的水要弄干净,无论是洗还是烘.
用吹和抽的方法是很难实现的,建议找一些专业人士来帮忙处理.
如果因系统进水而出现烧机现象,还需要注意清理后系统的酸度.
回复
5楼
除水大多是先用氮气吹 作为初步排水 但残留的水很难出来 外部烘干也会有系统内氧化问题 而且大多时候没有烘干条件
我做过一个小装置 供你尝试 用直径16mm铜管 两米左右就可以 外面包上云母片 缠上加热丝 铜管两头焊上接头 一头接氮气减压表 另一头连上系统膨胀前端 如果是焊接膨胀阀 就连在电磁阀前端(这需要通电打开电磁阀) 高压端打开过滤器 这样形成一个通路 其实连在哪里不重要 只要是形成通路就好 但要避免连在压缩机吸气口 因为那里有电机 电热丝加热后 输送氮气 不用开太大 出口处能感觉到气流就好 电路上若加个温控 还可以实现自动控制
这个装置很简单 既减少系统内氧化 又方便没有烘干设备的现场操作
记得要把油放掉 还有这个装置如果用在壳管式冷凝蒸发系统上 输送的氮气温度不能太高 不然会可能弄坏胀口 产生泄漏
回复
6楼
那产生冰堵的原因都有哪些呢?
回复
7楼
我知道产生冰堵的原因,制冷剂不足是其中之一,但是在开机前加氟时无法加到要求值,应该如何处理?
回复
8楼
给膨胀阀加热就可以加氟 但这只对蒸发温度在0度以上的工况起作用 系统中含水还是会对线圈及机组部件产生损伤
换个大过滤器 装干燥剂提水吧
回复
9楼
冰堵产生的原因能不能再给罗列一些?
谢谢了!斑竹
回复