如果风量满足要求,应该可以吧?问题是如果空调送风管穿越了防火分区呢?要实现火灾时的补风有哪些问题?
如果风量满足要求,应该可以吧?
问题是如果空调送风管穿越了防火分区呢?要实现火灾时的补风有哪些问题?
22楼
试想一下,某建筑地下两层商场或餐厅,每层有5到6个防火分区,而且各层的分区布置不一样,如果做空调,每个分区都要单独配一套空调系统,再考虑排烟系统,是不是太难了点啊,呵呵
回复
23楼
地下商场最大一个防火分区为2000平米,够划分几个全空气空调系统,设竖井取新风的面积也不是很大。一般商场的一层面积最宝贵的,地下室本来人流就少,完全可以向建筑要求合适的竖井。
回复
24楼
我觉得应该是可以,最近作的两个项目,一个六万平方,一个十四万平方,也遇到过类似问题。那就谈谈自己个人看法,供各位参考:空调风管应尽量避免穿防火分区,但不得已的情况下应该也是可以的,空调风管不宜穿越防火分区主是要考虑火灾时火焰通过风管从一个分区窜入另一个分区,但是如果在空调风管上加70度的常开防火阀再加入自动喷淋系统,当火灾发生后,温度超过70度时防火阀自动关闭,这样应该不会发生火焰从一个分区窜入另一个分区,再说自动喷淋系统也会启动。补风应该是在火灾初期,这时防火阀应该还没关闭,也是行得通的,设想如果房间内温度超过了70度,只怕也没几个人还是活的。所以从实际情况来分析应该是可以的。
回复
25楼
应按规范及条文说明作设计,审图是根据规范及条文说明来得,个人认为以上各种解释可以实施,但要慎用!最好先与审图的勾通,以免挨板子
回复