火灾时补风能否利用空调送风管道
ytp3521
ytp3521 Lv.7
2005年01月20日 11:27:56
来自于通风排烟
只看楼主

如果风量满足要求,应该可以吧?问题是如果空调送风管穿越了防火分区呢?要实现火灾时的补风有哪些问题?

如果风量满足要求,应该可以吧?
问题是如果空调送风管穿越了防火分区呢?要实现火灾时的补风有哪些问题?
免费打赏
hhbox
2005年01月21日 14:49:19
12楼
规范条文说明里有解释,可不受限制的只是竖向的层数.
回复
ytp3521
2005年01月25日 13:42:38
13楼
这几天问了很多工程师,他们都做过空调风管穿防火分区的工程,特别是在地下室有n个防火分区的情况下,消防局也没说什么。。。
回复
hhbox
2005年01月25日 16:47:05
14楼
可以举一些具体的例子分析大家一起看看.我也很少遇到这种情况!
回复
zht2004
2005年01月26日 15:14:45
15楼
该问题比较尖锐

我也读了规范及条文说明

个人理解,可以实施,但慎用!
上边的相关解释我觉得还是没很强说服力!

但支持大家,本帖子较经典!
希望引发进一步讨论!
回复
ytp3521
2005年01月27日 11:51:50
16楼
我以前的一个工程,空调管穿了n个防火分区,而且还兼火灾补风,呵呵,想想很害怕,但没办法,建筑一层有七个防火分区。。。
回复
hhbox
2005年01月27日 12:12:07
17楼
一般该要的竖井我还是会向建筑专业提.不过合理的建筑布局一般很少会横向跨越防火分区.我就见过上面提到的那一次!
回复
bowyorzhui
2005年01月28日 20:36:42
18楼
可以啊,我做过的好多都是平灾两用的系统,没有那麽多问题吧。
有时候防火分区根据建筑的要求划分,最后弄的防烟分区也比较怪异,风管穿防火分区很常见!但是要注意尽量不要从防火卷帘处穿,那样很难施工处理,穿防火墙技术相对比较好处理,有标准图。
回复
cnbbzz
2005年01月29日 09:55:11
19楼
建筑在方案调整阶段,进入初步设计阶段前,我们都向他们提资料,我就要求,每个防火分区有各自独立的竖井,让建筑去布置。就一个改造项目,我穿了防火分区。
回复
wen_23
2005年01月29日 17:51:22
20楼
可以实施吗?
补风量怎么分配呀,能实现只向该防烟分区补风吗?
回复
hhbox
2005年01月29日 19:00:50
21楼
规范没有要求补风必须在一个防烟分区内,应该该防火风区内有满足补风量要求的送风就可以了,不过由于同一个防火分区可能有多个排烟系统陆续开启排烟,按排烟口或排烟系统考虑布置补风口会更合理些,有利于阻止烟气进一步扩散和迅速排除!
回复

相关推荐