人防地下室外墙设计中参与组合的荷载有:人防等效静载(包括水平及顶板传来的)、外墙自重、上部建筑自重、地面活荷载、土压力、水压力等;外墙配筋主要由垂直于墙面的水平荷载产生的弯矩确定,设计时通常不考虑与竖向荷载组合的压弯作用,仅按墙板弯曲计算墙的配筋,地下室外墙可根据支承情况按双向板或单向板计算水平荷载作用下的弯矩。由于地下室内墙间距不等,有的相距较远,因此在工程设计中一般把楼板和基础底板作为外墙板的支点(单跨或多跨)计算,在基础底板处按固端计算,顶板处按铰接支座计算(顶板开洞时按自由端计算)。

人防地下室外墙设计中参与组合的荷载有:人防等效静载(包括水平及顶板传来的)、外墙自重、上部建筑自重、地面活荷载、土压力、水压力等;外墙配筋主要由垂直于墙面的水平荷载产生的弯矩确定,设计时通常不考虑与竖向荷载组合的压弯作用,仅按墙板弯曲计算墙的配筋,地下室外墙可根据支承情况按双向板或单向板计算水平荷载作用下的弯矩。由于地下室内墙间距不等,有的相距较远,因此在工程设计中一般把楼板和基础底板作为外墙板的支点(单跨或多跨)计算,在基础底板处按固端计算,顶板处按铰接支座计算(顶板开洞时按自由端计算)。

具体设计时,外墙可采“理正地下室外墙工具”导算土侧压力。注意地下室外墙土压力按静止土压力计算,因此导算土压力时土的侧压力系数取为k0=0.5,用“理正工具箱”按板及梁单元模型计算。按上述计算模式,外侧竖向筋宜在外排,该钢筋在底板弯折后直线段按其搭接长度与底板下钢筋相连,按此构造底板端部实际已具有与外墙固端弯矩相同的承载力。

计算过程中应注意以下几点:

QQ截图20180711091409.png

QQ截图20180711091426.png