GB 50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 4.3.4 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝,其搭接长度应符合下列规定: 1 扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。 2 圆钢应为其直径的6倍。 3 圆钢与扁钢连接时,其长度应为圆钢直径的6倍。
GB 50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
4.3.4
接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝,其搭接长度应符合下列规定:
1 扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。
2 圆钢应为其直径的6倍。
3 圆钢与扁钢连接时,其长度应为圆钢直径的6倍。
4 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应由钢带或钢带弯成的卡子与钢管或角钢焊接。
那十字焊或T字焊怎么办?关于最后一句话,你有没样板图片?