接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝
littlies
littlies Lv.2
2018年06月30日 17:57:21
只看楼主

GB 50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 4.3.4  接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝,其搭接长度应符合下列规定:    1 扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。    2 圆钢应为其直径的6倍。    3 圆钢与扁钢连接时,其长度应为圆钢直径的6倍。

GB 50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

4.3.4 

接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝,其搭接长度应符合下列规定:

   1 扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。

   2 圆钢应为其直径的6倍。

   3 圆钢与扁钢连接时,其长度应为圆钢直径的6倍。

   4 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应由钢带或钢带弯成的卡子与钢管或角钢焊接。

那十字焊或T字焊怎么办?关于最后一句话,你有没样板图片?