康明斯1250千瓦柴油发电机可以子保护的启动方式
我是杜小八
2018年06月25日 11:53:17
只看楼主

康明斯1250千瓦柴油发电机包括燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统、尾气处理系统和电力系统在内的发动机及其相关技术,并提供相应的售后服务。康明斯总部设在美国印第安纳州哥伦布市,公司通过其遍布全球160多个国家和地区的550家分销机构和5000多个经销商网点向客户提供服务。 一、按需求开机 1、在自动模式下,开关量输入口远程开机带载(按需求)有效时,优先级最高的模块首先开机,当负载大于模块设定的开机最大百分比时,次优先级的模块开机,同步并机,带载均分。

康明斯1250千瓦柴油发电机包括燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统、尾气处理系统和电力系统在内的发动机及其相关技术,并提供相应的售后服务。康明斯总部设在美国印第安纳州哥伦布市,公司通过其遍布全球160多个国家和地区的550家分销机构和5000多个经销商网点向客户提供服务。

一、按需求开机

1、在自动模式下,开关量输入口远程开机带载(按需求)有效时,优先级最高的模块首先开机,当负载大于模块设定的开机最大百分比时,次优先级的模块开机,同步并机,带载均分。

2、当负载小于模块设定的停机最小百分比时,次优先级的模块停机延时完后,分闸散热停机。

3、当带载的发电机组报警停机时,次优先级的模块开机。

二、全部开机

1、在自动模式下,开关量输入口远程开机带载(按需求)有效时,所有模块全部开机,首先达到带载条件的模块先合闸,其它模块达到带载条件后,一一同步幷机。然后模块检测负载,当负载小于模块设定的停机最小百分比时,优先级小的模块停机延时完后,分闸散热停机。

2、当负载大于模块设定的开机最大百分比时,剩余未开机的发电机组全部自动开机。

3、当带载的发电机组报警停机时,剩余未开机的发电机组全部自动开机。

三、均衡发动机运行时间

1、在自动模式下,开关量输入口远程开机带载(按需求)有效时,发动机运行时间小的发电机组首先开机。

2、当带载运行的发电机组运行时间大于其它发电机组设定的均衡发动机运行时间时,调度其它机组开机(可按需求开机、全部开机两种模式),其它机组同步并机后。自己分闸卸载停机。