[PKPM]新天地杂志咨询台问答汇编
liuyongbo561561
2008年01月26日 11:01:28
来自于PKPM
只看楼主

[PKPM]新天地杂志是PKPM工程部上海分部主办的。具有一定的权威性。咨询台是一个固定栏目。专门回答广大用户遇到的问题。从2004年度开始,编者将按期进行摘编和广大网友共享。 [PKPM]新天地杂志咨询台问答汇编,是我在其他地方找到的,加以整理上传,还有几期没有,要继续寻找,大家也补充下!

[PKPM]新天地杂志是PKPM工程部上海分部主办的。具有一定的权威性。咨询台是一个固定栏目。专门回答广大用户遇到的问题。从2004年度开始,编者将按期进行摘编和广大网友共享。 [PKPM]新天地杂志咨询台问答汇编,是我在其他地方找到的,加以整理上传,还有几期没有,要继续寻找,大家也补充下!
bedb8c8aec2abdf43a8b.rar
22.7 KB
立即下载
免费打赏
liuyongbo561561
2008年01月26日 11:08:44
12楼
[PKPM新天地]杂志200505期咨询台

问:我在使用PKPM软件自动出图时,发现程序画出的梁施工图中腰筋的配置似乎与规范有出入,间距大于200mm,有的580mm高的梁竟没有设置腰筋,这是怎么回事?
咨询台:梁腰筋的设置软件参照《混凝土结构设计规范》第10.2.16条规定,当梁的腹板高度hw(按本规范第7.5.1条规定取用)小于等于450mm时才设置,且其间距不宜大于200mm。hw计算按GB50010-2002的7.5.1条计算,对矩形截面为有效高度,你工程中的580mm高的梁没有设置腰筋,应该是算出的hw大于450mm,请手工复核。
问:我在PMCAD8砌体结构抗震及计算中发现已经将砌块强度等级提高很多,但抗剪承载力始终满足不了,结果没有改变,请问是什么原因?
咨询台:根据《砌体规范》表3.2.2,沿砌体灰缝截体破坏时,砌体的抗剪强度设计值与砌块强度等级无关,所以这种方法不可行。此时可通过提高砂浆强度等级、增加中部构造柱面积(增加构造柱或增加已有构造的截面尺寸)、提高构造柱混凝土强度等级、增加构造柱钢筋面积、提高构造钢筋强度等级办法解决。
问:在PMCAD楼板计算的时候假如使用HPB235级和HPB335级混合配筋时,即选仅当板钢筋≥某一直径(如12 mm)时才选用HPB335级钢时,计算配筋图上的面积到底是按哪种级别钢筋面积给出的?
咨询台:是按HPB235级钢筋计算的结果,如实配钢筋取为HPB335级钢筋,则实配面积可能比图上的小,程序内部采用等强度代换原则。
问:底层设置砌体抗震的底层框架―抗震墙结构用什么软件分析合适?
咨询台:SATWE、PK软件可适用于同时设置钢筋混凝土抗震墙和砌体抗震的底层框架-抗震墙结构,TAT软件仅适用于设置钢筋混凝土抗震墙的底框结构。
问:我们单位使用的是PKPM结构软件的网络版,但发现读网络锁的时候客户端机器特别慢,不知道是什么原因?有什么解决的方法吗?
咨询台:客户端发送的数据后需要等待服务端的响应,等待时间长短取决于超时设定。用户可以在配置文件中设定,单位为秒,默认值为两秒钟。自动搜索时客户端的等待时间也取决于这一数值。如果网络比较缓慢或网络比较繁忙,可以修改配置文件增加超时时间。客户端配置文件CliCfg.ini文件中的超时设定“timeout”一般建议取网络锁节点总数的1/2,可根据网络的实际速度造当调整。当超时设定“timeout”较长时,建议把搜索方式选为手动搜索,指定网络服务器IP地址,否则会延长读锁时间。
问:为什么在PMCAD8砖混抗震计算中查得的墙体轴力与我手算的1.2恒+1.4活数值不一样?
咨询台:墙体轴力设计值是取1.2恒+1.4活组合以及1.35恒+0.98活的较大值。通常情况下后种组合后的数值要比前种组合大,仅当楼面活荷载比较大、恒载与活载的比值大于2.8的情况才取1.2恒+1.4活组合。
问:新版本软件PMCAD中增加了“自动计算楼板自重”,请问这一选项具体有什么作作?
咨询台:针对工程设计中存在楼板厚度不同的情况,程序根据填写的各房间楼板厚度,折合成该房间的均布面荷载,并把它叠加到该房间的面荷载中。选择该项后,在程序中就不应该将楼板自重再次作为恒载输入。
问:我在PDPM结构软件中完成了结构施工图,有些、T图形中标有尺寸线,想转到Autocad的DWG文件,有否办法使得在转换的同时这些尺寸线炸开不是图块?
咨询台:如果使用时不想在转换后的Autocad中保留尺寸线类型图块,可在安装好的PKPM\CFG\PKPM.INI文件中,把“T图形转换Autocad图形DWG的尺寸线方式是否保留”信息下的AUTOCAD_Dim=0,即选择把尺寸线按炸药开方式转换。
回复
liuyongbo561561
2008年01月26日 11:09:04
13楼
PKPM新天地2005―6期咨询台摘编
问:2005新版本PMCAD中增加了自动夹点的捕捉功能,但最近发现当光标放到相应网格上,此项功能没有显示了,请问怎么回事?
答:PKPM2005.8.以后的版本中把“自动夹点捕捉功能”缺省设置为关闭状态。若想把此功能设置为打开状态,可把PKPM/CFC文件夹下的文件PKPM.ini打开,找到其中的NofDynamicSnap=0一行,将此句中的0值修改成1,存盘后即可恢复PKPM交互操作过程中的“自动夹点捕捉功能”。
问:在进行多层住宅设计时,本工程异形柱较多,在PKPM建模时,当对异形柱进行镜像复制时,问题就出现了,异形柱仍为老方向,这样就得每个重复改过。不知道大家有没有遇到这个问题,还是我没掌握呢?谢谢。
答:这个问题,不能简单地通过镜像复制实现,要自己再定义反方向的柱子截面去实现。
问:我们在PMCAD需要定义方钢管柱截面,请问具体应用哪类截面进行定义,参数怎样合理取值?
答:方钢管混凝土截面按第14类截面定义,只要使得B=U,H=T,则程序即认为是方钢管混凝上截面,并自动按照《CECSl59:2004规程》进行验算和分析。
问:PKPM建模时,哪种截面应按异型柱输入?哪种情况按短肢剪力墙输入?全部按墙或全部按柱输入,计算结果会出问题吗?
答:可参考截面的不同高厚比确定:柱<3;异型柱3-5;短肢墙5-8;墙>8;按柱与墙输软件的计算模型单元不同,构件验算公式也不同,计算结果当然会有差异。
问:新版PMCAD软件能否将墙的材料定义与老版本一样在第二步次梁输入菜单中进行修改?
答:原老版本,墙体材料定义是在PM主菜单2中完成的。2005新版改在主菜单1的墙构件定义中完成。PM主菜单1在读旧版数据时没有墙的材料信息,因此对旧数据的墙材料必须补充定义,为提醒大家的注意,在进入程序第一步之后如果发现是旧版数据则作以下提示:(附图略)。此外,程序对旧数据的墙材料做了预定义,其中厚度为240和360、370的墙预定义为砌体,而其他厚度的墙则预定义为混凝土墙,因此用户必须加以确认与检查。
问:我们单位前段时间发现有些机器上计算结果的字符都重叠在一起,看起来不方便,请问是怎么回事?
答:数字重叠问题是由于计算机是Win98(WinMe)系统引起的问题,请把客户端上CFC中PKPM.ini中的[输出控制]前的网络版锁号一行下加以下内容:NetKeyID01=PKPMN201,34524,57319,11924,14 052;(号码可不同) SetCFGFontC0de=4;(新加的一行)即可解决此问题。
问:我在算一底框结构,用TAT-8和PK算下来结果相差很大,我该相信谁?此外听说TAT-8不能用来计算底框,只能用高层版,是这样吗?
答:PK仅考虑平面内,而TAT则是三维计算,所以是不一样的。但是应该注意的是在TAT的早期版本中,计算底框结构不能用TAT―8,因为老版本TAT―8无法将上部砖混荷载导算到底框层上,必须用TAT的高层版的“特殊荷载"菜单中的“底框荷载”功能将上部砖混荷载导下来才行。而从05版开始,为了避免大家再犯此类错误,无论TAT―8还是TAT高层版都已经自动将砖混荷载导算下来了。
回复
liuyongbo561561
2008年01月26日 11:09:26
14楼
[PKPM]新天地杂志0601期咨询台摘编
问:现在的软件计算能否考虑并计算加腋梁?
咨询台:目前对于加腋梁一般分为三段处理,通常两端加腋部分可用变截面梁来输入,对于不加腋的中间段,可用等截面梁输入。
问:越层斜撑如何在建模中输入?
咨询台:可以在PMCAD中直接输入,不必一定要分几层,可从下到上布置一个大支撑,程序自动按越层支撑进行分割。
回复
liuyongbo561561
2008年01月26日 11:09:40
15楼


[PKPM]新天地0602期咨询台摘编
问:为什么圆柱非加密区箍筋面积为两位数显示?J1
咨询台:这是由于新老版本数据输出时单位有所不同造成的。老版本圆柱非加密区的箍筋面积是以平方毫米显示,其他的则是以平方厘米显示。
回复
liuyongbo561561
2008年01月26日 11:09:53
16楼
[PKPM新天地]杂志0603期咨询台摘编
1:在输入荷载时,荷载值可以是负值吗?
答:PMCAD软件中,对于梁(次梁)、墙、节点等都可以输入负荷载值,起到向上作用荷载的效果,也能抵消部分向下荷载的作用。楼面荷载也可以输入负值,但只对板传到梁(墙)上荷载起作用,而对板配筋时不能考虑。用户可以在PMCAD软件“平面荷载显示校核”菜单中选取“墙梁荷载”,从显示的梁间荷载中可以看出输入了负的楼面荷载的房间,其相应的梁间荷载为负值。
2:PM数据检查时提示出现了不应有的“<0×0”截面的杆件怎么办?
答:在执行“平面数据检查“这项菜单时,发现了在“PM交互式输入”中并没定义的“0 X 0”截面的杆件,这是由于在运行“PM交互式输入”程序中进行修改后,没有执行[形成网点]这项菜单造成的。此时,只要再回到“PM交互式输入”程序中,执行一下[形成网 点]这项菜单即可。
3:新版本PKPM软件S-1狗,在运行砖混节大点大样时,无法设计和运行构造柱菜单,请解答。
答:进入程序,提示“是否保留前次圈梁,构造柱编辑信息?”时,请选择“重新生成”,重新进行编辑。
4:关于柱箍筋计算配置,我对于三维分析程序绐出的计算结果具体怎样配置钢筋画施工图还不是很清楚,请给予详细说明。比如一个二级框架中柱截面BXH=700X 500,砼强度等级为C30,计算箍筋间距按100输入。轴压比为0.77,B边和H边的单边配筋面积分别为33和19,柱角筋面积为4.8,柱斜截面抗剪计算箍筋即(Asv)为2.2。 请问根据程序给出的这个值怎样确定各边的箍筋肢数和单根箍筋的截面积?
答:关于柱箍筋配置的问题。先根据规范相关要求确定所用的箍筋肢数,如先定为四肢箍,则单肢箍筋面积为:2.2 x 100/4/0.1=550(乘100是换算为mm2;除以4是四肢箍:除以0.1是默认箍筋间距为1 00mm,换算成每米的。),可配1 0@1 00,或12@1 50(如三、四级框架的非柱根部位,也可改箍筋肢数重新计算。
5:L型的剪力墙一肢长1700,按照规范长宽比程序判断为短肢剪力墙,同样情况T型截面的两个肢都小于1600,但是程序判断为一般剪力墙,如改成l型就可以准确判断,请教一下是什么问题?该工程的第一层为为地下室,我们发现有这个问题,而地下室以上没有该类问题。此外,我已经试过将该工程改为无地下室的情况,经计算,第一层的短肢剪力墙判断完全正确,请教一下这是什么原因,难道定义为地下室与不定义地下室,程序判断时有变化?
答:程序短肢剪力墙的判断有两个条件:1、一个节点上的墙肢数<=2;2、该节点上每段墙肢都满足长宽比<=8的要求。对于地下室外墙,由于程序没有自动将同一直线上相连的墙肢合并,故可能出现一个节点上三段墙的情况,程序就默认为非短肢了。
回复
liuyongbo561561
2008年01月26日 11:10:15
17楼
PKPM新天地0604期咨询台摘编
1、用PM做无梁楼板怎么建模计算?
答:无梁楼盖(也称板柱结构)有两种分析方法:
1、等代框架梁法:根据混凝土升板规范(GBJ130-90)的规定,确定好等代框架梁的截面,布置在无梁楼盖上,进行计算,所得等代梁的计算结果即为板带的配筋。
2、有限元法:在布置等代框架梁的位置上,布置截面大小为100X100的虚梁,进行计算,然后再接力SLABCAD完成对楼盖本身的计算。
2、新版本PKPM软件S―1狗,在运行砖混节点大样时,无法设计和运行构造柱菜单,请解答?
答:进入程序,提示“是否保留前次圈梁、构造柱编辑信息?”时,请选择“重新生成”,重新进行编辑。
3、砖混结构能用SATWE-8计算吗?还是得用PK计算;一般送审的结构,正规的做法是
哪种?若用PK计算,能出计算书吗?
答:建议PM计算地震作用,PK算梁。
4、建模中两个相近节点上布置柱,柱分别布置在不同的节点上跨另一个节点,梁的配筋有很大的变化,请问你们是怎样考虑,怎样布置的?
答:将柱按实际情况(即偏心)布置在其中的一个节点上,两个节点之间布梁,但该梁无须特别定义为刚性梁,如果特别定义的话会将该类截面的所有梁定义为刚性梁,事实上,如果该梁全截面落在柱截面范围内的话,程序会自动定义为刚性梁。此外,加刚性梁后,以前的版本会对刚性梁进行配筋输出,实际上是没有必要的,用户可以不必理会该计算结果。在新版本中,刚性梁进行配筋输出已经取消,这样红色的输出结果就不见了。
5、模型底部三层为框架结构,屋面为轻钢结构,模型起初是用旧版本(05年4月)计算的,且各项指标峻通过,后因电梯间局部修改,采用新版本(05年7月)冲新复核,发现电梯间靠外侧框架梁半边抗剪抗扭均不够,查内力结果图结果也如此,这是为何?
答:主要还是由于新老版本的差异引起的,新版本对于楼板开洞情况,梁的剪扭按照最不利的情况考虑,没有考虑折减。
回复
liuyongbo561561
2008年01月26日 11:10:29
18楼


[PKPM新天地]杂志200605期咨询台
1:在用PM建模时,其中一个节点所连梁数超过6根,这种情况下如何建模计算?
答:目前的PKPM系列软件只允许一个节点最多连6根梁,如果遇到一个节点所连梁数超过6根的情况则需要加环梁解决。
2:我再使用PMCAD软件在竖向导荷时,程序提示某层房间不能导荷,这是什么原因造成的?
答:产生这种现象的主要原因是轴线间形成的房间其夹角小于15度。应尽量避免这种情况。
3;我在做一个工程时,PU软件在竖向导荷时提示墙下无轴线,可是经检查是有轴线的,请帮忙检查其原因。
答:经查,产生这种情况的原因主要是由于节点的归并引起的,梁端和墙端节点离得很近,旧版本的程序将墙端的节点归并到了梁端节点上,从而造成墙下无轴线.新版的PMCAD软件已经解决了这个问题,即将梁端节点归并到墙端节点上,这样就不会出现墙下无轴线的情况,只是梁稍有倾斜,一般情况下对计算结果影响不大。
4:我在PU中输入斜支撑,在PH中立体显示的时候还是正常的,可是到SATWE输出中却变成了水平支撑,请帮忙检查呈什么原因?
答:设计人员在输入支撑时,可以按照楼层输入,也可以直接输入标高,这样在PH中看似可以建立的模型,但实际上在SATWE中会进行处理,所有的支撑上下节点均强制位于楼层处,因此PM输入的斜撑在SATWE中变成了水平撑。
对于这种情况,用户可以在建模时增加标准层来解决。
5:为什么PM建模时会有虚梁的概念?它在结构中起什么作用?建模时怎么输入虚梁是按一般的梁一样输入吗?如果按一般的梁输入的话,由于虚梁的截面小,虚梁的挠度会很大,可能超规,怎么办?
答:虚梁顾名思义就是虚的,结构中不存在,其特点是无刚度,无自重,不参与结构计算,在PKPM中特指100×100mm的梁。不用看其计算结果,板柱体系会自动过滤掉其计算结果的.其作用如下:1:提供板的边界条件(板柱体系);2:传递上部荷载;3:为弹性板单元的划分提供必要条件(但洞,边界粱必须用买梁)。
6:2006版Pi(PM中刚性梁与虚梁有和区别?
答:虚刚性梁和虚梁是两个不同的概念。虚梁上面已经介绍过了,所谓刚性梁是指没有质量只有刚度,自身没有变形但可发生独立的刚体位移且其位移与构件的变形不协调的一种理想化构件。最常见的是全截面落在一个柱截面范围的梁。刚性梁广泛的应用与结构分析中,但应注意结构中刚性梁的数量不应太多。
因为刚性梁的刚度远大于普通构件的刚度,容易使结构刚度在局部产生病态而使结构模型局部失真。此外,PKPM程序中,还有刚域的概念与刚性梁概念相近:刚域虽然也和刚性梁一样,本身不变形,但其位移必须依附于构件而存在,是与构件的变形相协调的。常见的应用就是梁柱重叠部分可以定义为刚域。
回复
liuyongbo561561
2008年01月26日 11:10:43
19楼
[PKPM新天地]06年06期咨询台摘编
1:一个工程用PMCAD建模,在第四层布置了一个斜杆,一直布置到三层柱脚。在整体
模型中可以看到,但在三层平面图、立面时看不到该斜杆。用SATWE计算时程序将该斜杆
分成了两段计算,请问如何调整设置才可以将其做为一根杆件计算?
答:SATWE对于越层支撑会在所越层层面位置增加一个节点,把支撑分成两段计算
分段点位置为刚接节点。
这种模式除了地震作用,会在对应节点位置形成一个质点外(杆件自身刚度太弱时,容易形成局部振动),其它项分析不会带来什么影响。
目前SATWE就是这种处理方式,不能消除这个节点。如果一定要消除这个节点,可以采用PMSAP计算。
2:PMCAD中“平面荷载显示校核”中的竖向导荷简图中剪力墙显示的黄色字和白色字的含义如何理解?
答:黄色表示节点(通常有梁或洞口)上的集中力。白色表示墙段上的合力。
3:我的一个工程用中PMCAD计算楼板,计算书中裂缝满足〈规范〉要求,可是裂缝图中显示9999,我改变楼板厚度(即使变成1100厚)配筋都是32@1006,请问这是什么原因造成的?
答:32@1006表示楼板超筋,这种情况主要是程序在选择钢筋时没有在程序默认的定义范围内选到合适的钢筋造成的,可以通过增加钢筋选择,即在〈楼板配筋参数〉中的〈钢筋级配表〉中增加可供选择的钢筋即可。
4:请问在PMCAD中错层结构的模型如何输入?
答:当错层的高度不大于框架梁的截面高度时,一般可以近似地忽略错层因素影响,可以归并为同一楼层参加结构计算,这一楼层的标高可近似地取两部分楼面标高的平均值。当错层的高度大于框架梁的截面高度时,各部分楼板应做为独立楼层参加整体结构计算,不宜归并为一层,此时每一个楼层部分都应视为独立楼层。
5:在砌体结构中,为什么砂浆强度等级大于M10时砌体抗剪承载力与砂浆强度等级等于M10时一样?
答:从《砌体规范》表3.2.2可以发现,当砂浆强度等级大于M10时,砌体抗剪强度设计值不再提高,与砂浆强度等级等于M10相同。所以,无论采用M10或M15砂浆,砌体抗剪承载力是一样的。
6:我在计算一底框二层以上五层砖混时,“周期、振型、地震力”文挡内无任何内容,请问为什么?
答:因为是底框结构,所以下部的框架也是使用底部剪力法进行计算,与上部一致,具体请参考底部剪力法计算方法。
回复
liuyongbo561561
2008年01月26日 11:11:03
20楼
[PKPM新天地]0701期咨询台摘编
1、标准层板厚为200mm,四周边界条件为简支,用PM计算出的板配筋与用GJ计算的配筋相差不多,而板的挠度用PM计算为4.2mm,用GJ计算为7.2mm,请问为何两个模块算出的结果不一样呢?
答:GJ计算是有限元算的,PM是根混凝土规范有关条文考虑长期刚度计算的,所以两者结果没有可比性。
2、我们设计院老早购买了你们的建筑与结构设计软件,有时想在PMCAD建模时直接使用建筑的模型,但时常会出现错误请问这是怎么回事?
答:在APM中用左上下拉菜单“文件系统”中将文件“存旧格式”后,再在PMCAD建模中选旧格式文件名即可。
3、我在做一工程时,遇到要在连梁上输入水平荷载的情况,荷载作用方向与梁平行,不直该怎样将水平荷载输到梁上呢?
答:梁的计算一般只考虑竖向受力,最多再考虑扭矩作用,没有考虑水平力作用。你的情况只能把中间等效作用到梁两端节点上,按节点水平力输入;整体计算完后,再把该梁另外考虑水平向弯曲计算。
4、我在设计一砖混底框结构,第二开间等部位柱子错层,请问这类结构可否处理?
答:砖混或砖混底框结构中不能考虑错层。
5、我将荷载组合采用自定义工况,其中只设恒载和活载两种,且恒载和活载组合系数均为1.0结构计算梁弯矩包络图中,梁负弯矩=恒载与活载作用下弯矩值的和,而梁正弯矩与我手算值不一致,不知软件值是怎么得出的?
答:高规5.2.3条第4条规定梁跨中弯矩设计值不小于按简支梁计算的1/2,你看到的包络值结果即为内定的简支梁计算的1/2。
6、本人在使用PKPM结构系列软件时,对PK、SATWE、PMSAP软件输出结果中的内力方向清楚是如何表示的,由于说明书上的介绍也十分笼统,故想求教一下这些输出文件中构件的内力方向是如何表示的
1、PK、SATWE、TAT、PMSAP中各种工况单独作用下的各构件的端部内在输出文件的方向是如何表示的?
2、对于组合后的内力其方向是如何表示的?
答: 1、三维空间软件:SATWE、TAT、PMSAP内力正向遵循―右手螺旋法则。在一般教科书上都有叙述。
2、组合后的内力其方向,原则上也是右手螺旋法则,但是由于组合方式的原因,组合内力的弯矩、剪力方向没有意义;轴力方向还是很明确的。
3、程序对右手螺旋法则下的内力方向作了调正:
A、竖向构件(柱、墙、支撑)的下端轴力取负值,以便能与上端轴力符号一致。
B、梁右端弯矩符号取负值,以便能与梁左端弯矩符号一致。
4、PK是平面分析程序,其内力方向可以自定,应参考PK的用户手册。
回复
liuyongbo561561
2008年01月26日 11:11:23
21楼
[PKPM新天地]0702期咨询台摘编
1、想请教关于异形柱短柱判断的问题,即对于异形柱在判断是否为短柱时,宽度是如果取得的,程序对于几种常见的形状具体是如何计算和判断的?
答、异形柱是否短柱判断时,取截面的最大宽度计算。
2、关于中梁刚度放大系数有个疑问请教。当采用弹性楼板3或6的时候,程序中如何设定中梁刚度放大系数?是否对与弹性楼板相连的梁刚度都不做放大呢?
答、程序自动搜索与楼板的连接关系,对于两侧都与刚性楼板连接的梁,取其刚度放大系数B,仅有一侧与刚性楼板连接的梁,取其刚度放大系数为1+(B-1)/2,对于其他情况的梁:包括不与楼板相连的独立梁和仅与弹性楼板相连的梁,刚度不放大。
3、请问建模时与一个柱节点相联系的梁数PMCAD是不是不能超过6根?超过后会出现死循环?
答:是的。此时可在交点外布置一道环梁来解决此问题。
4、新版PK画框架图的时侯怎样才能只画出梁钢筋,柱钢筋不画?
答:在绘图参数中选中“按纵向框架画法出图”即可。
5、网架部分在计算单榀刚架时,如何考虑网架部分的刚度,能否输入一个刚性梁,单刚性梁,在STS里好象不能输入,怎样简化此部分的计算模型,网架部分的惯性矩取多大合适?
答:网架部分在计算单榀刚架时,可以输入一个刚性梁,刚性梁在STS里可以做为任意截面输入,要求输入任意截面的面积和惯性矩,既然做为刚性梁,面积可以取计算宽度网架横截面杆件面积之和,定义为两端饺接即可,与网架截面的惯性矩取多大就没有关系了。
6、我在使用PKPM软件计算完成后发现T转DWG文件中尺寸标注出现问题,斜杠变成了箭头,请问这如何处理?
答:在转换前,将安装好的目录:PKPM\CFG\PKPM..ini文件中的
[输出控制]
::T转Auto图形DWG的尺寸线方式是否保留------0:(炸开) 1: (保留):
: AUTOCAD.Dim=0:再重新转换即可。
回复

相关推荐