问:PMCAD中洞口分开的剪力墙段,SATWE是否能判断为短肢?
答:SATWE可自判断在PMCAD中被洞口分开的剪力墙肢是否是短肢剪力墙

问:PMCAD输入荷载信息中,为何有时找不到活载修改菜单?
答:PMCAD输入荷载信息中,找不到活载修改菜单,是因为没有定义活荷载造成的。

问:用相同的参数,0312版本的梁配筋为何比0309版本大了20%?
答:0309版本,设计参数梁设计弯矩放大系数,当选择考虑活载不利布置时不起作用。0312版本改为起作用。

问;当中有平直段的折梁怎样建模计算出图?
答:折点处设节点,使用上节点高菜单。
回复
liuyongbo561561
2008年01月26日 11:04:45
3楼
PKPM新天地二期咨询台答问摘编
摘编按语:PKPM新天地杂志咨询台回答的问题都是网友使PKPM遇到的一些具体问题。从本期开始,只摘编答案,不再原文摘编。
1:PMCAD层信息里定义的钢筋钢号用于控制钢筋符号;各计算模块里定义的钢筋强度用于配筋计算。
2:砼非标准强度等级的强度,PKPM可按相邻强度的插值计算。同层构件要定义不同的强度等级,具体作方法是在数据格式文件里修改。
3:三维计算选择扭转耦联计算结果不一定比非耦联大。
4:三维计算的振型个数,以保证有效质量系数大于90%为准。不是越多越好,它有一个上限,就是不能超过结构的固有振型总数。否则,会导致程序无法运行。
5:网络版用户若发现客户端进不去,可将服务器端的 /NEYSRVER/CLICFG.INI文件拷贝到 客户端的CFG文件夹下.
6:节能软件CHEC网络版安装后结构软件无法用时,请检查网络服务器上是否是两个USB接口.
回复
liuyongbo561561
2008年01月26日 11:05:43
4楼
pkpm新天地三期咨询台答问摘编
1:较规则框架结构,拄配筋的单偏压和双偏压:
一般建议用户使用单偏压计算,双偏压复核。双向地震与双偏压无对
应关系。如果在特殊构件定义中指定了角柱,程序自动按双偏压计算。
2:柱长系数是否执行“混凝土规范7.3.11-3条":
是否执行"混凝土规范7.3.11-3条",需要用户首先自行判断是否达到"
75%"的弯矩比值,然后用户自行决定是否执行该条文。执行该条文可能
使得计算长度系数变化较大,并会影响到跃层柱的计算长度自动搜索。
3:多层框架结构的周期比:
对于多层建筑不需要控制周期比,只有高层建筑才需要控制周期比。
回复
liuyongbo561561
2008年01月26日 11:06:08
5楼
pkpm新天地四期咨询台答问摘编
1:PMCAD内框架计算:
答:PMCAD目前尚无计算内框架结构的功能。(可提取PK文件用PK计算
混凝土部分)。
2:PMCAD抗震验算菜单中对话框里的构造柱钢筋级别的修改:
答:目前程序中对同一层中所有构造柱仅设一种钢筋级别,不能对个别构
造拄钢筋类别进行修改。若想修改整层构造拄的钢筋类别,可进入
PMCAD主菜单交互式输入,点取“楼层定义”/“本层信息”菜单项,在
弹出的对话框中重新设置构造柱的钢筋类别,点取“回主菜单”菜单项
,程序从第一层开始重新计算。
3:老、新版本PMCAD砖混抗震验算菜单中的“考虑构造柱参与工作”复选框:
答:旧抗震规范(GBJ11-89)在砌体抗震抗剪公式中没有考虑构造柱的影响,
而《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》(JGJ/T13-94)在抗震
抗剪公式中考虑了构造柱的影响,因提供了此选项,让设计人员选择是用抗
震规范还是用构造柱规程验算砌体抗剪承载力。新抗震规范(GB50011-2001)
在砌体抗震抗剪公式中明确计入墙段中部构造柱对抗震承载力的提高作用,
故无需保留此选项。砌体结构的混凝土构造柱在交互式输入时只需做为普通
拄输入,结构抗剪和受压计算时程序会自动把砌体墙中的混凝土柱作为构造
柱处理。
4:螺旋楼梯计算结果中Asn、Asb、Asv、Asl四个数值的使用:
答:根据计算结和Asn四分之一抗扭纵筋Asl/4选配梯板上下边的钢筋之径和根数;
根据计算结和Asb四分之一抗扭纵筋Asl/4选配梯板内侧和外侧的钢筋之径和根
数,当内侧和外侧的钢筋面积之差小于25%时,软件取两侧钢筋相同;计算中的
Asv及构造要求按双肢箍选配箍筋的直径和间距。
5:砌体结构墙体轴力PMCAD的计算:
答:程序墙体轴力设计值取以下两种组合的最大值:
1:1.2恒+1.4活,
2:1.35恒+0.98活,
仅当楼面活荷载较大时,第1种组合可能比第2种组合大,通常情况下,第2种
组合可能比第1种组合大。
6:PMCAD量大成图时字符大小的匹配修改:
答:目前程序新增了“按层修改字高”功能菜单,用户可先选择一个在目标层的字符(串)
,然后修改的字高,再选择修改的范围,在选定范围内,在同一目标层的字符高度将
改变,如果想改变钢筋编号字符的大小,同时也想改变钢筋编号圆圈的半径,则程序
会自动调整标注的位置,尽量使标注与钢筋不打架。
7:不同的地震分组和场地类别和PMCAD砌体结构抗震验算结果:
答:对于砌体结构,PMCAD采用基底剪力法计算地震作用,地震影响系数amax取最大值,
而amax仅与地震烈度有关,与场地类别、设计地震分组无关。
回复
liuyongbo561561
2008年01月26日 11:06:41
6楼
pkpm新天地五期咨询台答问摘编
1: 用三维软件计算工程,为何方案修改时在PMCAD中变了柱子的混
凝土强度等候后,TAT计算结果中柱子的轴压比没有变化,而用
SATWE校核正确?
答:修改TAT了柱子的混凝土强度等候后,TAT需要在“数据检查”后
弹出的对话框中,将“保留已定义构件材料强度和抗震等级信息”
选项钩去掉之后,修改的内容才能实现。
2: 规则框架柱配筋按单偏压计算后,是否必需再按双偏压算一遍以实现
角柱按双偏计算的规范要求?
答:用户在”特殊构件定义“中定义为角柱后,程序会按双偏压和规范规
定计算。定义与不定义角拄其计算结果是完全不同的。
3: 在PMCAD主菜单8中砖混结构抗震验算结果图中黄色和兰色数字分别表示
什么?
答:黄色数据是表示大片墙(包括门窗洞在内)的抗震验算结果,数字标注
方向与该片墙的轴线垂直。兰色数据表示各门、窗间墙片的抗震验算结
果,其标注方向与该墙片平行。数字的含意为该片墙抗力与荷载效应的
比值。
4:三维计算参数中的梁刚度放大系数,对无板翼沿的梁是否有用,想不让
它起作用,怎么办?
答:对无板翼沿的梁是有作用的,想不让它起作用,暂时不行。但应该仔细
分析,此类梁对计算的结果影响。梁刚度放大系数,原本就是为了弥补
刚性板假定不考虑板平面外抗弯刚度影响,故应对结构布置综合考虑。
5:用SATWE计算底框,第一项结构体系应填什么体系?
答:只要材料信息定义为砌体。结构体系参数已经失效。
6:PMCAD里的节点间距需要小于150,怎么处理?
答:只能不理会,注意检查计算结果是否异常。
7:在PMCAD里定义了钢管混凝土柱,材料信息如何填?
答:选择截面类型后,程序会自动判断。
8:螺旋楼梯计算,计算结果给出的Asv为什么那么大,请问程序设定间距是
多大?
答:程序是按1米计算的。当@=100时应除以10,@=200时应除以5。
9:在PMCAD里选择和板等高的暗梁,程序是否认为是虚梁?
答:暗梁也是实梁,和需梁是不一样的。虚梁是100X100的梁,其主要作用是为
了正确地导算荷载和划分有限单元。
10:组合楼板在设计中其重量是由程序计算还是需要人工计算?
答:组合楼般和一般的混凝土楼板一样,需要人工计算后在交互式“荷载定义”
中按恒载输入。

回复
liuyongbo561561
2008年01月26日 11:07:01
7楼
六期咨询台摘编

1: 双向地震作用下是否应计算位移比?
答:应该计算位移比,2004年10月22日版的SATWE软件已增加了此功能。
2:我们碰到了一个井字梁结构,由于梁数量很多,以前听人说可以在PMCAD
的“输入次梁楼板”菜单中布置部分梁,这个说法可取否?
答:此种说法不对。井字梁结构应该在PMCAD第一步全部按主梁输入,在后续
的三唯计算软件中作为交叉梁系进行分析,而不应作为次梁输入的连续梁
方式计算。而且目前已对梁的数量、节点数量等进行扩容,一般都能满足
工程的实际需要。
3:PMCAD能否计算悬挑板的挠度?
答:软件新增加了此项功能,可以计算。
回复
liuyongbo561561
2008年01月26日 11:07:31
8楼
[PKPM新天地]05年一期咨询台摘编
1:目前用了新版本的PMCAD,发现旧版本中的层间梁、梁错层不见了,
请问是怎么回事?
答:层间梁、梁错层的布置移至交互建模中,其中层间梁的显示可在
“输入次梁楼板”模块中使用相关菜单显示或关闭层间梁,旧版本的
层间梁、梁错层新版不兼容,用户需重新布置。
2:为何使用新版本的PMCAD,发现旧版本中梁错层菜单没有了?
答:目前软件取消了梁错层菜单,由设计人员在建模中中的错层梁信
息直接读取,取而代之的是新增加的菜单“强度等级”,可修改局部
混凝土构件的强度等级或钢构件的钢号。
3:长短边比2:1至3:1的单向板的计算结果,请问新、旧版本为何不
一样?
答:新规范程序刚推出时,程序在处力长短边比2:1至3:1范围内的板
时,其长跨配筋要满足最小配筋率,短边按单、双向板,分别计算取较
大值,结果偏大。现改为只按双向计算。
4:请问新版本在输入"次梁楼板"的改"墙体材料"中的混凝土和砖是
否颜色设置有了变化?
答:为和其它模块保持一致,PMCAD中砖墙以紫色表示,混凝土墙以绿
色表示。
5:规范规定框架柱的剪跨比不大于2但不小于1.5的柱,其轴压比应比
规范表减小0.05,请问程控是否考虑了这一条?
答:已按规定考虑。
6:我在CAD2000中加载TCHDWG.RAR时为什么总提示:加载失败,找不到
文件dwgtom.(mnu/mns/mnc),请问为什么?
答:到CFG目录下找到这些文件,然后将它拷到CAD2000系统下就可以了。
7:结构建模是否应该输入圈梁,其自重程序有否考虑?
答:可以不输入。计算墙体重量时,没有考虑圈梁的因素。
8:层结构等梁柱关系复杂的情况中,跨层框架柱箍筋加密区长度应注意
什么?
答:根据《建筑抗震规范》(GB50011-2001)第6.3.10条第一款,柱
的箍筋加密范围在柱端应取截面高度(圆柱直径)、柱净高的1/6、500
三者的最大值。设计时,通常不单独标出柱的加密区长度,而是直接选
用标准构造图集,一般来说,这样做没什么问题。但对于层结构等梁柱
关系复杂的情况就应该仔细分析,在图层结构等纸上加以说明,以免使
工单位做错。下面用图来简要说明:Hn1为跨层拄的总净高;Hn2为上层
拄的分净高;Hn3为下层拄的分净高。跨层拄上、下节点Ln1>=Hn1/6;
中间节点上>=Hn2/6;中间节点下>=Hn3/6。
回复
liuyongbo561561
2008年01月26日 11:07:45
9楼


[PKPM新天地杂志]2005年二期咨询台摘编
问:PMCAD软件为什么有时“输入荷载数据”进不去?
答:这主要是设计人员所取的工程目录名或为中文名、或太长、或含有特殊字符所致,建议设计人员将工程目录名改为英文名,且不要太长或含有特殊字符,并尽量在一级目录下。
问:遇到一个工程中有斜板,由于当中有大开洞现象,若要在设计时将其部分设为弹性板,请问: SATWEP和PMSAP中可以对其考虑否?
答:PMSAPS可以对其考虑,SATWE不能考虑。
回复
liuyongbo561561
2008年01月26日 11:08:09
10楼
[PKPM新天地]05年第3期咨询台摘编

1、请教在PMCAD软件中能否处理带有错层的砖混结构?
答、不能。因为PMCAD软件中的“砖混抗震验算“是根据规范规定,按底部剪力计算地震力的。其基本假定是结构整体布置均匀对称、楼板连续,而砖混错层结构显然不符合这个假定。

2、输入柱间荷载时,PMCAD中有柱X、Y两个方向的荷载,请问程序是怎样区分的?
答、当选取“柱荷输入“菜单,沿柱X方向会出现两道白线,可据此判断柱间荷载X、Y两个方向的荷载。

3、工程体量大且外形比较花的工程,有时建模中会出现一些错误,请问是否是程序的容量不够引起的?
答:2005版程序容量扩大,一般能够适应大多数工程的需要。
1:总层数、结构标准层和荷载标准层<=120
2:网格节点总数<=6000
3:每层柱根数<=1800,
每层梁根数(不含次梁)<=8000(PMCAD主菜单5<=4000)
每层墙数<=2500
每层房间总数<=3600。

4、2005版PKPM软件听说层间梁计算可以考虑其刚度贡献,请问新版是否有改进,是怎样布置和处理的?
答、新版与主梁采用套截面定义数据。布置时是选取它的首、尾两端相交的柱构件。
点取[布层间梁]按钮后,输入层间梁低于楼面高度,输入梁上的荷载值,选择层间梁的起、迄点后,即可布置完层间梁。如果层间梁跨过同一轴线上的若干柱(或多个节点),传入后面的模块后层间梁自动被这些柱打断,但在本模块中还是作为一个构件。层间梁可布置在任意两个节点之间。
注意:层间梁不能用来做错层处理。层间梁可以传到SATWE软件和PK二维框架软件进行计算。但TAT软件还不能层间梁结构,只能将其荷载分摊到上下层。

5、设计时发现悬挑板的挠度验算没有,请问程序可否增加此项功能?
答:目前新版增加了悬挑板的挠度的验算,挠度计算方法也做了改进,计算结果更加合理挠度计算分为两种情况:
(1)板块位双向板时,使用按荷载效应标准组合并考虑荷载长期作用影响的刚度B代替《静力计算手册》中的Bc,弯矩值分别是对应于荷载效应标准组合和准永久组合计算的,准永久荷载值系数程序取0.5。挠度系数根据板的边界条件和板块的长宽比查《静力计算手册》中相应表格求得。刚度B按《混凝土规范》(GB50010-2002)第8章第2节相关规定求得。
(2)当板块为单向板时,程序采用与梁挠度计算完全相同的公式计算板的挠度。

6、在结构模型建立完成之后,PMCAD第3步“生成各层荷载传到基础的数据”时,常会出现有如“第45号墙下无轴线”、“第122号节点处梁柱关系混乱”等等错误信息,而软件用户手册上也没有相关错误信息的介绍,往往无从查取修改,请问有什么常用的调整方法?
答:用户在建立完模型之后,除了PMCAD第1步退出时进行数据检查之外,在PMCAD第3步完成之后又进行了详细检查,以防模型的误操作导致计算异常或中断,所以我们通常选取“生成各层荷载传到基础的数据”。
对大家常遇到的错误信息我们做了简单的归纳,以方便大家查取。
1:“第XX号墙无轴线”:返回PM人机交互输入中的“网格生成”下的“节点距离”,提示“输入节点最小距离”,节点距离改小,再将所有结构标准层“形成网点”,在PM2、PM3中保留原有信息即可。
2:“第XX节点处有不可识别的错误”:查看次梁布置是否有误;PM1找到提示的结构标准层,查看该节点处是否有大偏心布置的主梁,甚至主梁跨房间布到其他房间里。
3:“梁柱关系混乱”:
A:该提示如果出现在蓝色标示以前,则说明用户输入的次梁有问题。
B:该提示如果出现在蓝色标示以后、绿色标示前,则说明有些梁可能悬空。
C:该提示如果出现在绿色标示以后,则说明有些柱、墙可能悬空。

7、 在做一工程过程中发现现浇楼板的导荷方式总是单向的,怎么修改也改不过来,请问是病毒还是软件问题?
答:请注意查看此房间是否有预制板或是否把屈服线的角度设置为0。

8、现在软件中提供了“上节点高”这一菜单功能,它可调整与之相关联的所有构件的高度,大大方便了我们的设防工作,但不知是否程序在计算时也能按照我们赋予的高度值,精确计算所有构件的自重?另外,对于很多情况下所有构件沿同一斜率变化(如坡屋顶中构件沿两边向屋脊线处逐步抬高)程序有什么方便的调整方法,因为实际设计中梁等构件可能被打断,我们必需手算出每点的标高再调整有些麻烦。
答:软件在处理过程中柱、梁已经准确按上节点高考虑,但混凝土结构计算程序还不能考虑墙的坡度变化情况,如山墙等。砌体结构可已考虑山墙的坡度变化。除顶层外,用上节点高形成的斜梁,不能跨越本标准层。
另外,你提出的实际操作烦琐问题,目前2005版已经可以方便操作:点取上节高菜单,按[TAB]键转为成批输入上节点高方式,即把位于同一直线各节点按同一坡度自动调整其上节点高,这时需要输入起始点和终止点的上节点高,程序自动把该直线上其它各节点按同一坡度自动调整,从而简化逐一输入的操作。
回复
liuyongbo561561
2008年01月26日 11:08:28
11楼
[PKPM新天地]杂志200504期咨询台
1:在PMCAD楼板配筋级配库中,有间距130这一档,实际工程中用的比较多的是125间距。建议PKPM按常用规则,方便我们设计人员画图?
答:我们目前新版本中已改进这一条。间距130已改为125。
2:在PMCAD形成PK文件之后,进入PK框架或连梁计算,打开PK文件,在PK菜单1中显示错误,无法读出生成的PL--*等文件,PK提示错误在总信息中,请问问题出在那里?
答:选择“打开已有数据文件”,点击“文件类型”,选择“<PK--*>”,由空间建模形成的连续梁文件后,在对话框中挑选“PK--*”或“PL--*”不带”*.SJ”的文件名,即可解决问题。
3:请问在实际工程中,错层结构的模型,在什么情况下,应按照分标准层建模的处理方法,有什么界限吗?
答:一般来说,当错层高度不大于框架梁高时,可以近似地忽略错层因素影响,可归并为一个标准层参加结构计算,楼层标高可取平均值。当错层高度大于框架梁高时,按照分标准层建模,楼板按两个标准层分别参加结构计算。
4:新版本中我在画梁平法施工图时发现次梁附加箍筋、吊筋的菜单没有了,请问怎么回事?
答:新版本软件将此菜单放在了“修改钢筋”菜单下面,用户可点此菜单进入修改。
回复