冷凝水排放设计改造注意事项
早安暖通
2018年06月21日 09:00:31
来自于制冷技术
只看楼主

沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。 为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。 注: (1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。 (2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。


沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

1521189845541036042.png

注:

(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。

【分享改造案例】


注:

1、红色虚线部分为蒸汽冷凝水回收管道,共分为三部分:生产线冷凝水回收管路、生产蒸汽主管路冷凝水回收管路、供暖蒸汽冷凝水回收管路,此三部分冷凝水回收管路最终在锅炉房东墙汇聚到一起,流入锅炉房三楼除氧器中,用于给锅炉补水;

2、冷凝水304不锈钢焊接管DN50,壁厚2毫米,长度341.1米;DN100长度378.6米,壁厚2毫米;DN80长度178.6米,壁厚2.5毫米;DN25长度26米,壁厚1.5毫米(管路长度仅供参考);

3、供暖蒸汽冷凝水回收管路地埋部分防腐处理:防腐涂料两遍;包玻璃纤维布;外套岩棉管;

4、地埋顶管四处:DN150共15.3米;地埋方式为直埋,做管路防下沉处理;

5、施工完毕后负责恢复草坪绿化及水泥路面;

6、高空管路做100mm保温,外包0.5mm白色保温金属板。

免费打赏