要不要设气压罐给水设施?
wxtwxt
wxtwxt Lv.5
2005年01月20日 08:53:03
只看楼主

有一商用楼房四层,设消火栓系统,要不要设气压罐给水设施?

有一商用楼房四层,设消火栓系统,要不要设气压罐给水设施?
lz689706
2005年01月20日 09:27:42
2楼
不太详细,是指消防系统吗?室外水压不满足消防水压要求,我通常考虑屋面设气压罐.
回复
liaw
2005年01月20日 09:31:01
3楼
室外水压不满足消防水压要求,我通常考虑屋面设气压罐.

???
2楼的能不能解释一下?不太明白哦。
回复
liaw
2005年01月20日 09:37:09
4楼
有一商用楼房四层,设消火栓系统,要不要设气压罐给水设施?

1.你的消防系统是什么系统,常高压?还是?
2.如是常高压的话,还的看不利点消火栓和自动喷水灭火设备的水压和水量能不能满足要求。
3.如第2点中不能满足水压和水量要求,则考虑设置屋面水箱或气压灌
以上一点拙见,还望高人指点。呵呵
回复
hefanrong2015
2005年01月20日 11:25:23
5楼
给水管网压力一般可以到达4楼,不需加压
回复
zhy1968
2005年01月20日 11:32:46
6楼
若在上海、苏州,很可能会要你加设。另外是否有自喷,若有,一般会要求加,若无,许多地方不要求。