高压开关柜中,与元器件搭接的铜排开孔开大了
成套结构新手
2018年06月15日 09:12:50
只看楼主

比如和PT搭接的铜排,开孔大了半个孔,是不是需要上下都加大垫片啊??

比如和PT搭接的铜排,开孔大了半个孔,是不是需要上下都加大垫片啊??

免费打赏
小林电气
2018年06月21日 17:04:27
2楼
为什么会开大半个孔,明显是做排时没有算好下料尺寸。从而造成孔对不上,在原孔上重新扩开了孔,加大垫片,垫片不应大于排宽来补救了。
回复
huashi1993
2018年06月23日 18:32:39
3楼
只有重新开孔或扩孔了啊。