柜内其它位置安装不下,只能安装在此处,如图

柜内其它位置安装不下,只能安装在此处,如图

无标题.png


智库
2018年06月13日 17:09:44
2楼
除了费事,看不出有什么好。
回复
风平浪静02
2018年06月14日 07:40:18
3楼
三角接时电动机不转,星接时互感器中没有电流。
回复
hellozbb
2018年06月14日 10:47:36
4楼
不妥,星三角启动,这样接在星形降压启动时一进一出,会无电流。
回复
浅笑sun
2018年06月14日 11:19:41
5楼
学习了,感谢分享!
回复
安安静静的
2018年06月19日 08:48:55
6楼
除了费事,看不出有什么好
回复
不着调vera
2018年06月19日 14:38:05
8楼
学习了,感谢LOUZHU分享!
回复
huashi1993
2018年06月19日 22:38:12
9楼
你的接法太有创意了。难道是想用来做零序保护的?
回复
隐为者
2018年06月20日 08:23:30
10楼
楼主写的正确挺全面,攒一个
回复
s2jl
2018年06月20日 11:10:27
11楼
你这个不紧互感器装的有毛病,电路装的也不对啊!