电机控制线根数问题
niou2108
niou2108 Lv.4
2008年01月25日 11:40:37
只看楼主

请问有台电机需正反转控制,现场有控制按钮。此外还需通过PLC控制,请问去现场需要几根控制线,每根的用途是什么?请赐教,谢谢!

请问有台电机需正反转控制,现场有控制按钮。此外还需通过PLC控制,请问去现场需要几根控制线,每根的用途是什么?
请赐教,谢谢!
免费打赏
ljh1515@co163
2008年01月27日 18:55:17
12楼
就地按钮就等效于从远程按钮并出来的。自己理解一下,就搞定了。另外一般就地都有停止按钮。所以最少也需要5根现。正转反转需要3根(最少、4根也行)。停止需要2根。
如果是PLC控制的。那就需要4根现,一根COM线、正转一根、反转一根、停止一根。
回复
niou2108
2008年01月29日 23:49:55
13楼
先谢谢大家的指教!可能大家以为我问的是手控和PLC控制的一种控制情况,事实是这样的,这台电机是通过按纽与PLC互控的,就是说可以手控也可以自控,正常情况下是PLC控制,必要时用按钮控制,这时控制线的根数情况还请大家在赐教一下。
回复